三相之间的相相差模防雷电路?

大家一般设计成什么模式?MOV FUSE?那个FUSE的耐压选多少?谢谢
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2010-06-28 17:22

 


一般都是用压敏电阻LT-14D561K跨接于LN 线之间,用于对雷电感应高压电脉冲进行放电,避免设备被高压电脉冲击穿损坏;线到地间应选择14D621K和气体放电管L5G600L串联。保险丝选择快熔型250V的6.3A的。

0
回复
2010-06-29 10:16
@langtuodianzi
[图片] 一般都是用压敏电阻LT-14D561K跨接于L与N线之间,用于对雷电感应高压电脉冲进行放电,避免设备被高压电脉冲击穿损坏;线到地间应选择14D621K和气体放电管L5G600L串联。保险丝选择快熔型250V的6.3A的。
保险丝选250V的符合安规么?因为相相之间是380V的
0
回复
2010-06-29 11:09
@gentleman_fu
保险丝选250V的符合安规么?因为相相之间是380V的
选用一次性保险丝10A的。
0
回复
2010-06-30 15:47
@langtuodianzi
选用一次性保险丝10A的。
此保险丝耐压值多少?
0
回复
2010-07-09 14:29
@gentleman_fu
此保险丝耐压值多少?

参数不对

0
回复
2010-07-09 15:37
@wangyouping
参数不对
楼上的觉得保险丝应该如何选?
0
回复
2010-07-15 23:53

MOV要根据你的防雷要求等级,一般5kA的话那就要选择至少6.5kA的MOV,电压等级要选择1000V的,其中前面保险要选择500V快熔保险,放电管一般要用1500V的。仅作参考!

0
回复
2010-07-16 10:44
@喀纳斯湖
MOV要根据你的防雷要求等级,一般5kA的话那就要选择至少6.5kA的MOV,电压等级要选择1000V的,其中前面保险要选择500V快熔保险,放电管一般要用1500V的。仅作参考!

金属氧化物压敏电阻(MOV)通常用于交流输电线路电压应用中的瞬态过电压抑制。

线线间用14D821K或者14D911K。线-地用20D182K。气体放电管选型LT-B5G1000L。

0
回复