• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

电源关闭了,但是LED灯确等了大概4秒才熄灭,原因请教???

请高手们指教一下。

防水电源 60W/12VDC (恒压)断电了,可是LED灯却花了大概4秒钟才熄灭,是什么原因造成的?

正常情况是1-2秒,灯就会熄灭。

诚心期待指教。(怎么回答才能让客人觉得我们的回复很合理)

全部回复(11)
正序查看
倒序查看
lwp1975
LV.7
2
2010-07-07 14:49
在大电容两端加个放电电阻即可。
0
回复
子乐1
LV.5
3
2010-07-07 14:50
bulk 电容放电!
0
回复
pfb1982
LV.1
4
2010-07-07 14:54
@lwp1975
在大电容两端加个放电电阻即可。

谢谢你的回复,

因为我是做销售的,这个问题也是一个客人问到的,自己怕回答错了让人家看笑话,再者客人也需要我的回答去回复他的终端客人。

0
回复
pfb1982
LV.1
5
2010-07-07 14:55
@子乐1
bulk电容放电!

谢谢回复,电容放电是原因,但正常情况是1-2秒,可客人却反映说达到了4秒灯彩熄灭,客人觉得不可思议,他不知道怎么去回复终端客人,所以问我们怎么回复?

所以请教,谢谢

 

0
回复
2010-07-07 15:51
@lwp1975
在大电容两端加个放电电阻即可。
加放电电阻是为了在负载断路的情况下保证电容的余电被放掉,正常情况下,LED的直流电阻应该比较小,放电时间应该不会很长,除非串的LED特别多。
0
回复
pfb1982
LV.1
7
2010-07-07 17:17
@zhoudangpei
加放电电阻是为了在负载断路的情况下保证电容的余电被放掉,正常情况下,LED的直流电阻应该比较小,放电时间应该不会很长,除非串的LED特别多。

谢谢你的回复,你的回答我想了下,还真是那样。

非常感谢你。

0
回复
qing-whq
LV.4
8
2010-07-07 17:23
@lwp1975
在大电容两端加个放电电阻即可。
0
回复
led风
LV.6
9
2010-07-07 19:31
@pfb1982
谢谢回复,电容放电是原因,但正常情况是1-2秒,可客人却反映说达到了4秒灯彩熄灭,客人觉得不可思议,他不知道怎么去回复终端客人,所以问我们怎么回复?所以请教,谢谢 

这个好解决:输出加一个假负载就可以了。

0
回复
pfb1982
LV.1
10
2010-07-08 09:17
@led风
这个好解决:输出加一个假负载就可以了。

问了工程师,内部有加750欧姆的电阻。

0
回复
2010-07-08 10:14
@pfb1982
问了工程师,内部有加750欧姆的电阻。
有正常情况就有非正常情况的
0
回复
2010-08-24 14:41
@落寞烟蒂
有正常情况就有非正常情况的
多并点灯  在正常情况下让负载再加大点  让输出电流大一点  放电不就快了吗
0
回复