AC 3pin输入高压测试要用多少KV?

AC 3pin输入的电源,高压测试要用多少KV?
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
public
LV.4
2
2005-11-29 20:49
2500DC
1800AC
0
回复
drill
LV.5
3
2005-11-30 13:10
@public
2500DC1800AC
谢谢,上次为了这个大家拼命的争,有些说3KV ,有些说1800.
我觉得3KV应该是两PIN的,3PIN的就应该是1800v
0
回复
xiaobin
LV.4
4
2005-11-30 14:39
初级-次级3000VAC
初级-地  1800VAC
0
回复
drill
LV.5
5
2005-11-30 16:52
@xiaobin
初级-次级3000VAC初级-地  1800VAC
地线其实在3PIN中也是与次级的地相连接的,照你这样说那不是初级与地也是3kv了.
0
回复
drill
LV.5
6
2005-11-30 16:55
@xiaobin
初级-次级3000VAC初级-地  1800VAC
再问一下,打高压时,初级短路接高压机的高压端,次级短路接高压机的地端,这是根据什么标准啊?有明文规定吗?可否提供一份我看一下.
0
回复
public
LV.4
7
2005-11-30 19:14
@drill
再问一下,打高压时,初级短路接高压机的高压端,次级短路接高压机的地端,这是根据什么标准啊?有明文规定吗?可否提供一份我看一下.
为了保持同一电位
0
回复
xiaobin
LV.4
8
2005-12-01 11:45
@drill
地线其实在3PIN中也是与次级的地相连接的,照你这样说那不是初级与地也是3kv了.
看你的输入端来定
0
回复
drill
LV.5
9
2005-12-01 13:07
@public
为了保持同一电位
我也是这样解释给客户听的,但他就是要我拿出标准来.好在在60950上找到了.
谢谢你们的回复
0
回复
frank
LV.8
10
2008-03-18 23:02
@drill
我也是这样解释给客户听的,但他就是要我拿出标准来.好在在60950上找到了.谢谢你们的回复