• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

环形变压器的计算公式图

希望能方变大家 
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
66zm
LV.3
2
2010-08-23 09:25

是图片,点击就清楚啦

0
回复
2010-08-23 09:27
@66zm
是图片,点击就清楚啦
谢谢,收藏了。
0
回复
2010-08-23 23:47
@白发渔樵
谢谢,收藏了。[图片]
非常地好,严重感谢
0
回复
冯答
LV.5
5
2010-08-25 07:55
很黄,很暴力
0
回复
lsth
LV.4
6
2010-08-26 00:29
@冯答
很黄,很暴力[图片]
0
回复
2010-08-27 21:39
@lsth
[图片]

谢谢  

0
回复
sh22983
LV.5
8
2010-08-27 21:58
@电摩飞龙
谢谢  
0
回复
88年的
LV.6
9
2010-08-28 10:01

我有个环变截面是15平方的 若按此法算则功率在380瓦左右 但实际上我的长期用在800瓦的  这如何解释。

0
回复
sosjdj
LV.1
10
2010-08-28 11:48
谢谢
0
回复
66zm
LV.3
11
2010-08-28 22:21
@88年的
我有个环变截面是15平方的若按此法算则功率在380瓦左右但实际上我的长期用在800瓦的 这如何解释。
此计算方法属经验算,在正玄波50HZ工频下,如做逆变电源频率和波形都会影响,
0
回复
88年的
LV.6
12
2010-08-29 06:08
@66zm
此计算方法属经验算,在正玄波50HZ工频下,如做逆变电源频率和波形都会影响,
不得不说此法是错误的 相同截面的情况下 内圆直径越大测功率可以做得更大  但此法中计算公式根本没涉及到内圆  所以才导致的我说的情况出现 我的环变是用在普通工频电路中的
0