• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

电力操作电源稳定性问题

电力充电模块,单个模块充电稳定,几个并联起来,在充电电流小时,电压不稳.改变环路参数,还有个别模块有此现象,不知哪位有此高见
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
haoyuan
LV.4
2
2005-11-24 10:36
只有加电池时,加负载没问题
0
回复
haoyuan
LV.4
3
2005-11-24 10:53
@haoyuan
只有加电池时,加负载没问题
控制芯片KA3846
0
回复
gzcsm
LV.2
4
2005-11-24 11:20
电池充放电特性引起,建议每个模块加一小隔离电阻.
0
回复
haoyuan
LV.4
5
2005-11-24 11:55
@gzcsm
电池充放电特性引起,建议每个模块加一小隔离电阻.
如何加?
0
回复
haoyuan
LV.4
6
2005-11-25 14:12
@haoyuan
如何加?
均流电路会不会影响
0
回复
pw2185
LV.5
7
2005-11-25 16:10
是的,我们用AC380V/DC286V20A多台并机时出现在这样的问题,
是均流环路受扰后调动电压环使电流参数不能正常受控而至.
1>优化EMI电路;
2>优化整机内干扰源布局;
3>优化N+1均流技术,提高其EMS性能;
总之,单系统几十至上百KW之N+1均流并机,系统之不均流度及整体电参数之优良度确是个课题,不知艾莫生的如何?否有此类问题?
0
回复
hxzlz
LV.3
8
2005-11-25 17:12
@haoyuan
只有加电池时,加负载没问题
我用UC3875,已使用几千台,怎么没有发现过这样的问题.
能将你的问题详细说一下吗?发至hxzlz@371.net
0
回复
haoyuan
LV.4
9
2005-12-01 14:54
@pw2185
是的,我们用AC380V/DC286V20A多台并机时出现在这样的问题,是均流环路受扰后调动电压环使电流参数不能正常受控而至.1>优化EMI电路;2>优化整机内干扰源布局;3>优化N+1均流技术,提高其EMS性能;总之,单系统几十至上百KW之N+1均流并机,系统之不均流度及整体电参数之优良度确是个课题,不知艾莫生的如何?否有此类问题?
分析的很有道理,并谢谢各位,我修改了电压环参数后,问题已解决.
0
回复