• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

如何把380V直流注入电网

最近自己写了SPWM程序,按着论坛中的电路做了个逆变器,挺有意思,希望能进一步把电能送入电网,呵呵,这可搞不好要放炮了。

希望有高人能提示点思路。

我个人想法,并网逆变就是要把逆变器做成相位与电网同步的,按正弦变化的恒流源。

这个恒流源不是一个固定恒流,而是按正弦变化的横流。

并网从某种程度上来说就是一个 永远工作在限流保护状态的逆变器。

所以我觉得用UC3843这样的电流型控制器结合合适的电路应该都可以实现吧。

请高工指点。在线等。。。。。。

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
xuewuheng
LV.7
2
2010-09-10 13:10
我不是高人,看你的贴子在上面好多天了,没人回答,我就谈谈我的看法吧,不知道你的驱动用什么芯片,应该在上面有同步信号输入的,可以在市电上取样给同步信号,那么输出就可以直接给市电供电了,不过要做好停电隔离措施,不要把你的电输入电网了!
0
回复
finesir
LV.3
3
2010-09-10 14:05
@xuewuheng
我不是高人,看你的贴子在上面好多天了,没人回答,我就谈谈我的看法吧,不知道你的驱动用什么芯片,应该在上面有同步信号输入的,可以在市电上取样给同步信号,那么输出就可以直接给市电供电了,不过要做好停电隔离措施,不要把你的电输入电网了!

我构思的并网逆变器其实就是一个恒流源,如果没有接上电网的时候逆变H桥是封锁的。当接上电网,

市电在正半周,则其中一组桥臂导通,每一个控制脉冲当达到过流保护点就立刻封锁。

市电在负半周,则控制方式雷同。

其实这就像把逆变器进行无数次的短路,要做到可靠比较难。

不知道方案可行不。

0
回复
2010-09-11 20:47
楼主想做单相的,还是三相的?控制方法差别很大
0
回复
finesir
LV.3
5
2010-09-13 16:22
@squallbilly
楼主想做单相的,还是三相的?控制方法差别很大
单向的,做着练练手
0
回复