• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

18KW 单相工频变压器

 18KW 单相工频变压器   口字铁芯   截面积 100*130mm   输入单相380V    用Z11 硅钢片   初级用直径 2.44漆包线4股并绕  104T     工作电流55A    

实验发现铁芯温升慢  铜线升温快    是不是变压器设计制作有问题?

 

全部回复(22)
正序查看
倒序查看
2010-10-24 19:01
w1=144    gs=9500      
0
回复
2010-10-25 09:39
电流密度大了
0
回复
classtwo
LV.6
4
2010-10-25 15:47
@zhangwenjun
w1=144   gs=9500      

Z11的片子取可取到13000~15000,我认为电流密度大了,应小于2.5。

另外,有没有加散热风道?

0
回复
ydd2104
LV.2
5
2010-10-28 15:03
电流密度太大了,应该电流密度在2.8以下
0
回复
2010-10-28 15:17
通风道没加,或者通风道设计不合理,最好把资料贴 上来
0
回复
2010-10-30 09:34
有风扇强制风冷   
0
回复
2010-10-30 09:36
@曾经心痛
有风扇强制风冷   
 

如果做成自耦的    铜线截面积是不是够用了呢?
0
回复
2010-11-29 21:36
@曾经心痛
[图片] 如果做成自耦的   铜线截面积是不是够用了呢?
 
0
回复
曾经心痛
LV.10
10
2010-11-30 20:51
@就这么简单
[图片] 
不错的东东
0
回复
wxyongfu
LV.2
11
2010-12-06 20:07
@就这么简单
[图片] 

这是什么软件?

 

0
回复
曾经心痛
LV.10
12
2011-01-15 13:04
@就这么简单
[图片] 
这软件有下载的吗?
0
回复
2011-01-16 00:14
@曾经心痛
这软件有下载的吗?
其它的有,这个好像没有,是我们公司自己内部用的
0
回复
曾经心痛
LV.10
14
2011-01-18 22:51
@就这么简单
其它的有,这个好像没有,是我们公司自己内部用的
好东西可否共享
0
回复
曾经心痛
LV.10
15
2011-01-18 22:52
@曾经心痛
好东西可否共享
可否帮我算一下这个  初次级圈数     
0
回复
曾经心痛
LV.10
16
2011-02-19 18:13
@就这么简单
其它的有,这个好像没有,是我们公司自己内部用的
好东西可否共享
0
回复
zhangwenjun
LV.6
17
2011-02-21 04:25
@曾经心痛
可否帮我算一下这个 初次级圈数  [图片]  

ST=90*196/3.8v/t          380v=100t       2400v=650t

max=30kva

0
回复
曾经心痛
LV.10
18
2011-02-25 18:58
@zhangwenjun
ST=90*196/3.8v/t         380v=100t      2400v=650tmax=30kva

如果把铁芯分开   做两个相同的变压器   每个  可以做多少KVA ?

用你的公式计算一下  !!!

0
回复
zhangwenjun
LV.6
19
2011-02-26 09:48
@曾经心痛
如果把铁芯分开  做两个相同的变压器  每个 可以做多少KVA?用你的公式计算一下 !!!
如果分为st=9.0*9.8=88.2           88.2*88.2=7779.24w
0
回复
classtwo
LV.6
20
2011-02-26 20:21
@zhangwenjun
ST=90*196/3.8v/t         380v=100t      2400v=650tmax=30kva
"ST=90*196/3.8v/t  "没有理解,可以解释清楚点吗?谢谢!
0
回复
zhangwenjun
LV.6
21
2011-02-26 20:36
@classtwo
"ST=90*196/3.8v/t  "没有理解,可以解释清楚点吗?谢谢!

`st=9.0*19.6=176.4cm2          176.4*.96*0.0222=3.759v/t        

选用近似=3.8v/t

0
回复
曾经心痛
LV.10
22
2011-02-26 23:04
@zhangwenjun
如果分为st=9.0*9.8=88.2         88.2*88.2=7779.24w

ST=9.0*8.8/ 1.9V/t           380v=200t       2400v=1300t

max=8 kva

0
回复
曾经心痛
LV.10
23
2011-03-01 13:42
@zhangwenjun
如果分为st=9.0*9.8=88.2         88.2*88.2=7779.24w
铁芯减半  功率是原来的1/4
0
回复