18KW 单相工频变压器 口字铁芯 截面种 100*130mm 用Z11 硅钢片 输入单相380V 工作电流55A 隔离输出 1900V 10A 初级用直径 2.44漆包线4股并绕 104T
实验发现铁芯温升慢 铜线升温快 是不是变压器设计制作有问题?
初级圈数是不是过多?
18KW 单相工频变压器 口字铁芯 截面种 100*130mm 用Z11 硅钢片 输入单相380V 工作电流55A 隔离输出 1900V 10A 初级用直径 2.44漆包线4股并绕 104T
实验发现铁芯温升慢 铜线升温快 是不是变压器设计制作有问题?
初级圈数是不是过多?