短路保护

我这个电路无法做到短路保护,请高手解惑,谢谢!

 

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2010-11-09 18:21

你这个是7527的应用的电路吧

关键是要能给358提供一个稳定的供电电压,你的问题会得到解决

0
回复
trans
LV.6
3
2010-11-09 21:33

关于这种电路做短路保护,有两种方法实现:

1、利用前级的开关电源IC做短路保护,具体表现为短路时电源进入重启状态,电流时有时无。

2、利用后级LM358控制做成短路恒流,表现为短路时输出电流与负载电流一致。在这个电路中,可以考虑将358的供电绕组调个相位,这样可以保证短路时358有电能工作。

我公司是做充电方案设计、单片机软件开发的。http://szhhcdzkj.cn.alibaba.com/

我的联系方式:13530261732,曾先生,E-main:zeng816@126.com,QQ:277839662,MSN:H277839662@hotmail.com

0
回复
2010-11-17 16:09
@trans
关于这种电路做短路保护,有两种方法实现:1、利用前级的开关电源IC做短路保护,具体表现为短路时电源进入重启状态,电流时有时无。2、利用后级LM358控制做成短路恒流,表现为短路时输出电流与负载电流一致。在这个电路中,可以考虑将358的供电绕组调个相位,这样可以保证短路时358有电能工作。我公司是做充电方案设计、单片机软件开发的。http://szhhcdzkj.cn.alibaba.com/我的联系方式:13530261732,曾先生,E-main:zeng816@126.com,QQ:277839662,MSN:H277839662@hotmail.com。

问题已解决,谢谢!

0
回复
2010-12-08 16:40
@mzwr963852741
问题已解决,谢谢!
想问一下问题是怎么解决的还望传授点经验啊 。……
0
回复
835041560
LV.5
6
2010-12-09 22:07
@trans
将358的供电绕组调相位后,输入功率增大5W左右,且与绕组串联的51欧电阻烧坏。请问是怎么回事。
0
回复