變壓器繞法對雷擊的影響

想請問各問先進一個問題,先前我的變壓器繞法如下

P - Shield - Aux - S - Shield - P

三明治繞法,Secondary 用三層絕緣線!

這樣的繞法會導致 PWM IC 炸機,但以下的繞法就不會:

P - Shield - S - Shield - P - AUX

有人知道為什麼嗎?

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
hlp330
LV.9
2
2010-11-10 19:59
这个只怕不全是绕法的问题,有可能是变压器的绝缘问题了。
0
回复
gxhcdba
LV.6
3
2010-11-10 21:07
@hlp330
这个只怕不全是绕法的问题,有可能是变压器的绝缘问题了。
同样的绕法,再绕一个看会不会炸机。光一个很难说明问题
0
回复
yccxy
LV.5
4
2010-11-10 21:30
@gxhcdba
同样的绕法,再绕一个看会不会炸机。光一个很难说明问题

个人认为,雷击跟变压器绕法没有直接影响

0
回复
2010-11-11 07:19
@yccxy
个人认为,雷击跟变压器绕法没有直接影响
同意以上观点
0
回复
e3c.tw
LV.2
6
2010-11-29 13:47
@隐形专家
同意以上观点

我也不認為有問題,但是我老闆說 Aux 放在內側耦合會比較好,所以雷擊會有比較大的影響!

但是一般我們會把接 Mos 那一端的 pin 繞在內側,Bulk CAP 的那一 pin 繞在外側,這樣雷擊打下來,Bulk CAP 那一 pin 首當其衝,所以 Aux 繞在外側,不就是更糟??

我們 team 已經有很多實驗 Aux 繞在內側 雷擊會比較差!但是沒一個理論基礎!

只知道 Aux 繞在內側對 EMI 會比較好!