• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

如何用交流20-200V来驱动24V继电器

那位高手指点一下,谢谢!一个可变交流电压20-200V来驱动直流24V继电器。
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
2010-11-15 21:55
搞个升降压型的开关电源就行了啊!
0
回复
2010-11-16 08:23

用光耦控制24V继电器,相互也隔离。

0
回复
my.mai
LV.9
4
2010-11-16 09:21

阻容降压,桥式整流,电容滤波,稳压二极管稳压.注意稳压二极管功率一定要足够,防止空载的时候发热厉害损坏.

 

0
回复
2010-11-16 12:56
@my.mai
阻容降压,桥式整流,电容滤波,稳压二极管稳压.注意稳压二极管功率一定要足够,防止空载的时候发热厉害损坏. 
楼上两位兄弟还是计算一下吧!
0
回复
jinchuyi
LV.2
6
2010-11-16 19:14
可以把电路画一下,因为20-200V电压经常改变,所以要求输出稳定的24V给继电器。帮忙考虑一下,谢谢大家!
0
回复
2010-11-16 20:43
@jinchuyi
可以把电路画一下,因为20-200V电压经常改变,所以要求输出稳定的24V给继电器。帮忙考虑一下,谢谢大家!
方案都给你说了,还要别人给你画电路??你也真是懒到家了哟!
0
回复
igbtsy
LV.9
8
2010-11-17 08:29
@firefox886
方案都给你说了,还要别人给你画电路??你也真是懒到家了哟![图片]

也不是他懒,这种开关电源既要升压,又要降压,输入电压变化范围又那么大,要做到性能优良确实不容易。

好象应当是用户提出这种要求本身就不合理,哪有20到200V的可变的交流去带24V继电器的?这种事应当在用户输出电压上先规范好再带后续负载。

0
回复
jinchuyi
LV.2
9
2010-11-17 12:17
@igbtsy
也不是他懒,这种开关电源既要升压,又要降压,输入电压变化范围又那么大,要做到性能优良确实不容易。好象应当是用户提出这种要求本身就不合理,哪有20到200V的可变的交流去带24V继电器的?这种事应当在用户输出电压上先规范好再带后续负载。
如果我不要求稳定24V,只要能驱动24V继电器就行,电路是否简单好多,或者输入电压定为24V-200V,要求电路简单。
0
回复
anycrying
LV.5
10
2010-11-18 10:25
@jinchuyi
如果我不要求稳定24V,只要能驱动24V继电器就行,电路是否简单好多,或者输入电压定为24V-200V,要求电路简单。
你搞一个线性稳压器就可以了塞,输入20~200V就行,先整流成直流,再稳压,不过你要考虑发热功耗问题
0
回复
engdong
LV.4
11
2010-12-08 17:14
输出AC20伏整流滤波后DC28V再加二极管稳压电路砍掉4V,就搞定啦
0
回复
engdong
LV.4
12
2010-12-08 17:21
如果是AC200伏就用电容降压啦!具体电容大小要看你继电器线圈额定电流才能确定,稳压二级管肯定要一瓦的。
0
回复