PFC的PF值大于1

请教各位PFC的PF值有大于1的吗?近来我做了1款1000W输出带APFC的电源,有在功放上。装机用变频器测试发现PF值大于1,搞不清楚是怎么回事,希望大家多发表下意见!
全部回复(10)
正序查看
倒序查看
hk2007
LV.8
2
2010-12-03 17:00

没听说过有PF值能大于1 的,帮你顶一下

0
回复
hlp330
LV.9
3
2010-12-03 17:03
@hk2007
没听说过有PF值能大于1的,帮你顶一下
仪器问题,你见过余弦可以大于1的?
0
回复
2010-12-03 20:34
正弦交流电带纯阻性负载的时候,理论上的PF值是1,但实际上达不到1,因为电阻有分布参数,如引线电感,会影响PF值
0
回复
songxium
LV.7
5
2010-12-03 20:41
你是用什么方法测的。
0
回复
zero3210
LV.7
6
2010-12-03 23:28
一般都是百分之九十几,怎么你的测出来是大于百分百
0
回复
2010-12-03 23:31
麻烦你证明一下存在某个角度φ,cosφ>1
0
回复
ta7698
LV.9
8
2010-12-04 08:33

测试误差

0
回复
2010-12-04 08:37
很明显的问题,你那个测试仪器有问题。
0
回复
2010-12-04 10:33

仪器出问题了哦。。。

0
回复
高等数学
LV.10
11
2010-12-05 10:42
仪器的算法问题,也许真的过时了。
0