有人做变压器安规吗,按1000W以下,频率1MHz的普通变压器(浸凡立水的),污染等级算哪个,以下是定义:

1级:不存在污染或仅有干燥的非导电性污染。 这种污染没有影响

2级:仅存在非导电性污染,但要预计到偶然出现的因凝露引起的短暂的导电性

3级:存在导电性污染,或存在由于预计到偶然出现的因凝露而变成导电性的干燥非导电性污染

个人认为是2级  

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
petertang
LV.3
2
2010-12-29 20:29
 
 
 
根据设备所处的环境,确定其污染等级:  
  污染等级1-密封环境或类似,
  污染等级2-办公环境或类似,
  污染等级3-工厂环境或类似,
  污染等级4-户外环境。
0
回复
sengor
LV.4
3
2011-03-03 16:10
@petertang
   根据设备所处的环境,确定其污染等级:   污染等级1-密封环境或类似, 污染等级2-办公环境或类似, 污染等级3-工厂环境或类似, 污染等级4-户外环境。

但是我的产品只是线路板上一个的元件,你所说是好象是针对整机而言。

0
回复
2011-09-29 10:45
@sengor
但是我的产品只是线路板上一个的元件,你所说是好象是针对整机而言。

 

0
回复
9151679
LV.2
5
2011-12-19 14:45

请问我手头上有很多用我们的灌封胶灌封的变压器是几级

0
回复