设计目的及思路:
当交流电流超出设定值后,在测试点1处会产生一个由低到高的电平翻转,根据74HC74的真值表,将它当做时钟的输入,在其上升沿使/Q翻转并锁存,(因为主回路断开后交流输入的信号会消失)。利用翻转的信号去断开后面主回路的继电器。
实际测试:
在测试点1处加一个由低到高的信号,断开R7、R8在测试点2和3处发现电平并不会翻转。聆听各位前辈指导。请教是否设计有问题?
附:原理图及74HC74真值表
用的着这样吗?直接用比较器方便些
用7027也不错呀
电压达到2.7V以上就出高电平,低了就出低电平。