• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教一个电磁兼容的问题,谢谢!

我在做针对电源的电磁兼容试验的时候,静电和脉冲群都过了,浪涌的时候挂了.我的滤波方案是两个对地的TVS(1500Wa),正极和大地一个,负极和大地一个.和一个线线之间的TVS管(也是1500瓦),按照IEC61000-4-5的标准,做线线之间的八分钟测试,两个对地的击穿了,而线线之间的完好无损,请问高手原因,谢谢.
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
huhui777
LV.2
2
2005-12-30 19:24
TVS管最好不要直接并在要保护的电路上,应该使用压敏电阻、电感(或电阻)、TVS管组成一个Π型网络!TVS管虽然响应速度快但吸收能力差,而压敏电阻正好相反,可以相互互补,用TVS管削峰用压敏电阻吸能,压敏电阻在前(对外),TVS管的取值比压敏电阻一般高20%左右.
0
回复
hailye.dw
LV.2
3
2006-01-05 16:07
@huhui777
TVS管最好不要直接并在要保护的电路上,应该使用压敏电阻、电感(或电阻)、TVS管组成一个Π型网络!TVS管虽然响应速度快但吸收能力差,而压敏电阻正好相反,可以相互互补,用TVS管削峰用压敏电阻吸能,压敏电阻在前(对外),TVS管的取值比压敏电阻一般高20%左右.
是打多少伏,打什么波型...可以与我联系13242056216
MSN:rose_dahai@hotmail.com
0
回复
suancai
LV.3
4
2006-01-09 16:20
@hailye.dw
是打多少伏,打什么波型...可以与我联系13242056216MSN:rose_dahai@hotmail.com
线线之间1000v,线地之间2000v.当然对地的先挂掉
0
回复