为什么两台逆变器供一个直流输入就会出问题呢?

为什么两台逆变器共一个直流输入就会出问题呢?我们2800w的逆变器为什么一台逆变器一个直流输入都是正常的,但是一旦两台逆变器共一个CHROMA直流输入模拟器就只有一台能正常工作呢?当然了,他们输出端都并在一个电网上。各位大侠有知道的不?急救啊。。。。。。。
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
keentang
LV.2
2
2011-02-17 13:03

两台逆变器同一型号?如果没有同步功能 共直流输入有可能出问题的 因为得考虑并联运行的环流问题 至于输出怎么接,都是解决不了这个问题的

奇怪的是居然有一台逆变器还能正常运行

0
回复
2011-02-21 05:46
@keentang
两台逆变器同一型号?如果没有同步功能共直流输入有可能出问题的因为得考虑并联运行的环流问题至于输出怎么接,都是解决不了这个问题的奇怪的是居然有一台逆变器还能正常运行
0
回复
2011-02-21 11:00
两台逆变器的反射纹波太大,互相干扰。可在每个逆变器的输入端串联差模电感和电容滤波,减小反射纹波。
0
回复