交流电路的滤波

请问:用于两千瓦的感性负载时,220V电源进线处并联的电容和电阻起什么作用,电阻值一般为500K,请教

电容值和电阻值是怎样计算的。如果我用10千瓦功率,该用多大的阻 容值。谢谢!

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
hk2007
LV.8
2
2011-03-09 14:00

是X电容和泄放电阻么?

 

0
回复
hlp330
LV.9
3
2011-03-09 16:03
@hk2007
是X电容和泄放电阻么? 
应该是泄放电阻,它的大小取决于你使用的电容的容量
0
回复
jepsun
LV.9
4
2011-03-09 16:18
@hlp330
应该是泄放电阻,它的大小取决于你使用的电容的容量

告诉你个安规电容泄放电阻的公式:RC=1。意为:安规电容容量和泄放电阻的阻值的乘积为1.

譬如:安规电容为0.33UF;泄放电阻阻值为:3M即可!

电容单位为UF;电阻单位为M!

0