• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

【讨论】关于并网锁相的原理、思想和问题

在并网的时候要进行锁相环的设计,我现在就只用了一种方法:正弦电压与地点 经过一个比较器输出 方波,然后通过DSP 捕获零点,然后计数、计时,计算出网侧的周期,然后做个补偿。  总的思想就是这样,采集过零点,然后计算。    这里面有什么需要注意的呢?另外有没有更好的方式 适合并网?
全部回复(13)
正序查看
倒序查看
2011-03-14 10:24
沙发!~~
0
回复
2011-03-14 13:25
另外的?不用锁相环的,并网是不是适合?
0
回复
黑色
LV.4
4
2011-03-14 17:02
@高等数学
另外的?不用锁相环的,并网是不是适合?
我还听说有另外一种方法 走的不只是过零点外加补偿,用了更加精密的算法,做成闭环。
0
回复
holyfaith
LV.8
5
2011-03-16 20:53

从原理上说这个是可以实现的。但是有个问题抗干扰能力差。电网电压不可能是理想正弦,你用比较器的话,在电压过零点处由于干扰的存在可能呈梳装。

如果要是滞环的话,不是梳妆了但是本身这个频率和相位采集的不准确了。

要用RC滤去干扰再补偿的话,这个滞后的角度不是固定的,偏差较大,在一台样机上调试过,去另一台不一定好使。所谓的“鲁棒性能不好”

0
回复
holyfaith
LV.8
6
2011-03-16 20:56
@黑色
我还听说有另外一种方法走的不只是过零点外加补偿,用了更加精密的算法,做成闭环。

做成闭环,就是锁相环了。因为是闭环就可以跟踪电网的频率和相位的波动。

一般是有鉴相器,环路滤波器,压控振荡器和那个核心的PI调节这些组成。

0
回复
2011-03-18 20:25
@holyfaith
holyfaith 兄给推荐个好的方式?

还有可以谈谈并网中孤岛保护方面的。

0
回复
holyfaith
LV.8
8
2011-03-20 10:48
@高等数学
holyfaith 兄给推荐个好的方式?还有可以谈谈并网中孤岛保护方面的。

我见过一种方式,拿出来大家讨论一下优缺点吧

是将三相电压进行坐标变换变换到二相旋转坐标系下,取无功分量进行PI调节,PI的结果赋给角速度,角速度的积分就是角度,然后用这个角度来作为三到二变换的那个角度,相当于引入了闭环。

0
回复
zwttt
LV.6
9
2011-03-20 14:14
@holyfaith
我见过一种方式,拿出来大家讨论一下优缺点吧是将三相电压进行坐标变换变换到二相旋转坐标系下,取无功分量进行PI调节,PI的结果赋给角速度,角速度的积分就是角度,然后用这个角度来作为三到二变换的那个角度,相当于引入了闭环。
用微分电路找准网电零点,用近似周期信号零点相与得出逆变输出零点
0
回复
kinto
LV.5
10
2011-03-21 11:59
目前正关注这个问题,好像要考虑的东西还很多,期待高手讲课
0
回复
黑色
LV.4
11
2011-03-22 17:04
@zwttt
用微分电路找准网电零点,用近似周期信号零点相与得出逆变输出零点

近似周期信号零点是指哪里呢?

老兄能否给出个原理图或者示意图呢?

0
回复
zwttt
LV.6
12
2011-03-25 16:40
@黑色
近似周期信号零点是指哪里呢?老兄能否给出个原理图或者示意图呢?
近似周期信号约为50HZ的交流电
0
回复
hechaocao
LV.5
13
2011-04-01 12:15

学习学习

0
回复
hechaocao
LV.5
14
2011-04-01 12:20
坐下来听讲         望大师们来讲课
0
回复