• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

电流互感器问题

     用ML4812做PFC电路,想用电流互感器感测电感电流,转换成电压信号输入到1脚。但是试验中电流互感器二次侧感测电阻上始终没有电压,不知是什么原因?

     电路图中加入了二极管复位。会不会是因为互感器二次侧产生的电压太小?因为我定做时要求人家做成毫伏级的,我害怕电压太大,检测的电压信号就不准了。?

     请高手指点!谢谢。。。



全部回复(27)
正序查看
倒序查看
2011-03-17 14:24

贴出你电路来。

另外,你这里要用能同时测试低频和高频信号的互感器。还要注意相位的变化。

0
回复
2011-03-17 14:32
@让你记得我的好
贴出你电路来。另外,你这里要用能同时测试低频和高频信号的互感器。还要注意相位的变化。
 
0
回复
2011-03-17 14:39
@jj1027golden
[图片] 

不清楚你说的始终没有电压,是用示波器看的吗?

还有,因为PFC电路的占空比有可能会很大。所以这个电流互感器需要有很强的抗直流偏磁能力,否则可能会饱和,饱和后就不会有电压了。

0
回复
2011-03-17 14:40
@让你记得我的好
贴出你电路来。另外,你这里要用能同时测试低频和高频信号的互感器。还要注意相位的变化。

 

  

  

0
回复
2011-03-17 14:44
@让你记得我的好
贴出你电路来。另外,你这里要用能同时测试低频和高频信号的互感器。还要注意相位的变化。
这3张图是那是示波器看的。中间那张是低频互感器(50Hz)测的。最下面就是电路图中高频互感器感测电阻的。貌似尖峰好大,我就取开关周期(最上边的图),发现每一个开关周期都有一个很大的尖峰,不知道是什么原因?是电感,还是互感器的原因?
0
回复
2011-03-17 14:49
@让你记得我的好
不清楚你说的始终没有电压,是用示波器看的吗?还有,因为PFC电路的占空比有可能会很大。所以这个电流互感器需要有很强的抗直流偏磁能力,否则可能会饱和,饱和后就不会有电压了。
怎样才能使互感器有较强的抗直流偏磁能力?还有,怎样知道互感器饱和没有?
0
回复
2011-03-17 14:51
@jj1027golden
这3张图是那是示波器看的。中间那张是低频互感器(50Hz)测的。最下面就是电路图中高频互感器感测电阻的。貌似尖峰好大,我就取开关周期(最上边的图),发现每一个开关周期都有一个很大的尖峰,不知道是什么原因?是电感,还是互感器的原因?
你的电流互感器的设计好像有点问题。多大的磁芯?线圈匝比才20:1?
0
回复
2011-03-17 14:53
@jj1027golden
怎样才能使互感器有较强的抗直流偏磁能力?还有,怎样知道互感器饱和没有?
磁芯的励磁电流要小。匝比要大。圈数要多。次级采样电阻要小。磁芯饱和磁通要高。
0
回复
2011-03-17 14:55
@让你记得我的好
你的电流互感器的设计好像有点问题。多大的磁芯?线圈匝比才20:1?
这个我不知道。定做的,就说参数:匝比1:20;初级电流最大3A;高频(用铁粉芯做的);然后我有要求电压为毫伏极的
0
回复
2011-03-17 15:07
@jj1027golden
这个我不知道。定做的,就说参数:匝比1:20;初级电流最大3A;高频(用铁粉芯做的);然后我有要求电压为毫伏极的

这个电流互感器设计严重错误。

电流互感器磁芯怎么可以用铁粉芯来做磁芯。

电流互感器应该用坡莫合金、微晶合金,最起码是铁氧体来做磁芯。而且为了降低励磁电流造成的相位偏移,次级圈数一般都很大的。

0
回复
2011-03-17 15:07
@jj1027golden
这个我不知道。定做的,就说参数:匝比1:20;初级电流最大3A;高频(用铁粉芯做的);然后我有要求电压为毫伏极的

至于输出电压,是按照你接的采样电阻来设计的。

电流互感器是相当于变流器,而不是变压器。

0
回复
2011-03-17 15:11
@让你记得我的好
这个电流互感器设计严重错误。电流互感器磁芯怎么可以用铁粉芯来做磁芯。电流互感器应该用坡莫合金、微晶合金,最起码是铁氧体来做磁芯。而且为了降低励磁电流造成的相位偏移,次级圈数一般都很大的。
我说用铁氧体,他说这个也是高频的。匝比是我自己设计的,因为我的电流和功率比较小。芯片说明书上是1:80.
0
回复
lilycowboy
LV.5
14
2011-03-17 15:12
@让你记得我的好
这个电流互感器设计严重错误。电流互感器磁芯怎么可以用铁粉芯来做磁芯。电流互感器应该用坡莫合金、微晶合金,最起码是铁氧体来做磁芯。而且为了降低励磁电流造成的相位偏移,次级圈数一般都很大的。
没看见复位电路啊 ,复位电路应该接在次级线圈和二极管之间,是不是接错了?
0
回复
2011-03-17 15:15
@让你记得我的好
至于输出电压,是按照你接的采样电阻来设计的。电流互感器是相当于变流器,而不是变压器。
嗯,对啊。我就是害怕互感器二次侧本身的电压太大,那我电阻上的感测电压不就没意义了么,所以希望互感器上流过电流的电压是毫伏极的,不知道这样理解对不?
0
回复
2011-03-17 15:17
@lilycowboy
没看见复位电路啊,复位电路应该接在次级线圈和二极管之间,是不是接错了?
二极管不就是起复位作用的么?您是指哪儿接错了?
0
回复
2011-03-17 15:17
@jj1027golden
嗯,对啊。我就是害怕互感器二次侧本身的电压太大,那我电阻上的感测电压不就没意义了么,所以希望互感器上流过电流的电压是毫伏极的,不知道这样理解对不?
二次侧的电压是受你控制的。和你采用的采样电阻的阻值有关。
0
回复
2011-03-17 15:26
@让你记得我的好
二次侧的电压是受你控制的。和你采用的采样电阻的阻值有关。
哦,那我就不应该考虑互感器本身的电压了。还有,中间那张图是我串了一个工频的互感器测得,波形感觉和高频的差不多,而且脉动包络很小,还是负的,并且每一个开关周期都有尖峰。这是什么原因啊?
0
回复
2011-03-17 15:29
@jj1027golden
哦,那我就不应该考虑互感器本身的电压了。还有,中间那张图是我串了一个工频的互感器测得,波形感觉和高频的差不多,而且脉动包络很小,还是负的,并且每一个开关周期都有尖峰。这是什么原因啊?
尖峰可能是共模噪讯。因为你测的那个地方的电平是强烈波动的高频信号。至于脉动包络是负的,可能和实际应用的同名端相关。这样看你具体的器件的参数和使用情况来分析了。
0
回复
2011-03-17 15:40
@让你记得我的好
尖峰可能是共模噪讯。因为你测的那个地方的电平是强烈波动的高频信号。至于脉动包络是负的,可能和实际应用的同名端相关。这样看你具体的器件的参数和使用情况来分析了。
嗯,那你说有可能是电感饱和的原因没?从示波器上就没有看出电感电流上升下降。还有,我计算电感值差不多不到1mH ,但仿真2mH效果好,我就做2mH的,绿环绕的。
0
回复
2011-03-17 15:42
@jj1027golden
嗯,那你说有可能是电感饱和的原因没?从示波器上就没有看出电感电流上升下降。还有,我计算电感值差不多不到1mH,但仿真2mH效果好,我就做2mH的,绿环绕的。
可能饱和了。因为从你发的波形上看,是一个一个尖峰。像是饱和的样子。
0
回复
2011-03-17 15:44
@让你记得我的好
可能饱和了。因为从你发的波形上看,是一个一个尖峰。像是饱和的样子。
嗯,那有什么解决办法?
0
回复
2011-03-17 15:51
@jj1027golden
嗯,那有什么解决办法?
重新设计,通过计算来设计。
0
回复
2011-03-17 15:58
@让你记得我的好
重新设计,通过计算来设计。
除了电感值外,还是什么方面设计时需要注意才能避免饱和?磁环的选择?
0
回复
2011-03-17 16:07
@jj1027golden
除了电感值外,还是什么方面设计时需要注意才能避免饱和?磁环的选择?
你先找篇电流互感器的设计文章看看,对互感器的原理作一个了解。
0
回复
2011-03-17 16:09
@让你记得我的好
你先找篇电流互感器的设计文章看看,对互感器的原理作一个了解。
嗯,好的。谢谢你啊,学习去了
0
回复
隐形专家
LV.10
27
2011-03-17 18:12
@让你记得我的好
可能饱和了。因为从你发的波形上看,是一个一个尖峰。像是饱和的样子。
电流互感器是相当于变流器,而不是变压器。若饱和要加圈数。电流互感器与变压器设计的不同点,变压器工作于磁化曲线接近饱和部分,电流互感器工作于磁化曲线直线部分。
0
回复
2011-03-17 19:16
@隐形专家
电流互感器是相当于变流器,而不是变压器。若饱和要加圈数。电流互感器与变压器设计的不同点,变压器工作于磁化曲线接近饱和部分,电流互感器工作于磁化曲线直线部分。
一般高频(50KHz)次级大概多少圈不容易饱和?
0
回复