0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
打高压的问题
打高压的问题
在IEC60335-1表5中提到高压仪的一些设置,其中Is与Ir分别是什么意思?在表的第一项中,电压小于4000时,他们分别是200与100mA,是指此时所允许的绝缘泄漏电流是200还是100mA?
另外,我们在打高压时,对于双重绝缘,用3000V/1MIN/0.5MA来试验是否比较严酷,不合理?是否3000V/1MIN/100MA更为合理些?
谢谢!
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
jnshsh
LV.2
2
2006-01-11 10:41
指耐压仪的:短路电流Is 跳闸电流Ir,这是用于IEC60335的耐压仪的一个基本要求.
如你做加强绝缘,按3000V/1min/100mA没错的,为什么很多时候报警电流设的比100mA小,是因为现在做试验时耐压仪上显示的电流都很小,大家感觉是为了安全所以弄小些,当然对某些仪器商(如果不能设到100mA)来说还有更深层的原因就不探讨了:)
0
回复
提示
wakingpeng
LV.2
3
2006-01-11 20:17
@jnshsh
指耐压仪的:短路电流Is 跳闸电流Ir,这是用于IEC60335的耐压仪的一个基本要求.如你做加强绝缘,按3000V/1min/100mA没错的,为什么很多时候报警电流设的比100mA小,是因为现在做试验时耐压仪上显示的电流都很小,大家感觉是为了安全所以弄小些,当然对某些仪器商(如果不能设到100mA)来说还有更深层的原因就不探讨了:)
thank u for explanation!
0
回复
提示
flytank
LV.3
4
2006-01-11 21:13
@wakingpeng
thankuforexplanation!
标准要求对加强绝缘材料是3000V/100mA/1min(IEC60335-1:2001)
顺便说一句,对于60335标准来说脱漏电流都是100mA.
0
回复
提示
工程师都在看
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电源网-fqd
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
精华推荐
换一换
立
即
发
帖