直流电源输出电手怎么办
直流电源输出电手怎么办
最近做了一个1000W的开关电源,输出20V左右,可是摸着总感觉麻手,隔离绝对OK.后来将输出地和机壳地线连了一个105 400V电容,可是漏电开关却很容易跳掉了。请问有什么好的解决办法吗?很多开关电源将整流300V处和输出串个电容不知道那样不会电人吗?
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hlp330
LV.9
2
2011-04-20 16:26
你用的Y电容式多少?是不是太大了?
0
回复
提示
powerone888
LV.3
3
2011-04-20 16:46
@hlp330
你用的Y电容式多少?是不是太大了?
105 400V 手头随便找的个
1000W应该配多少合适
0
回复
提示
LV.1
4
2011-04-20 17:08
@powerone888
105400V手头随便找的个1000W应该配多少合适
你这个是有漏电啊。
0
回复
提示
powerone888
LV.3
5
2011-04-20 17:10
@
你这个是有漏电啊。
绝缘是好的