高手来指点一下,24W的T5灯管启动电流有多大?

这个。谢谢的说
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
yaorunxhp
LV.2
2
2011-04-24 15:58
兄弟的问题是不是有些欠妥啊,荧光灯管的启动主要是看管压
0
回复
zml2006
LV.1
3
2011-04-25 00:29
@yaorunxhp
兄弟的问题是不是有些欠妥啊,荧光灯管的启动主要是看管压

我是个生手,对荧光灯一无所知的说。我是发现有个20A的继电器,负载是200W左右的T5灯管,居然把继电器触点粘连了,因此有这样的问法。还望老兄多多指点。

0
回复
2011-04-25 09:39
@zml2006
我是个生手,对荧光灯一无所知的说。我是发现有个20A的继电器,负载是200W左右的T5灯管,居然把继电器触点粘连了,因此有这样的问法。还望老兄多多指点。
继电器的触点不一定是电流大导致粘连的,很多的时候由于线路上没有考虑继电器的耐压导致拉弧,最终结果触点粘连了.
0
回复
2011-04-25 10:23
如果是低功率因数的灯的话出现这个现象的话属于正常了 ,因为低功率因数的灯启动电流远远超过灯工作电流的很多倍,拉弧现象肯定存在,建议换个大点的继电器试试
0
回复
2011-04-25 15:48
@a443129028
如果是低功率因数的灯的话出现这个现象的话属于正常了,因为低功率因数的灯启动电流远远超过灯工作电流的很多倍,拉弧现象肯定存在,建议换个大点的继电器试试
自己的事情自己做
0
回复
zml2006
LV.1
7
2011-04-25 17:31
@a443129028
如果是低功率因数的灯的话出现这个现象的话属于正常了,因为低功率因数的灯启动电流远远超过灯工作电流的很多倍,拉弧现象肯定存在,建议换个大点的继电器试试

恩。功率因数确实不高,只有0.6。

另外测量了一下浪涌,大概64A 3ms 左右。

正在为选型头疼。

0
回复
LEOLIUAZ
LV.1
8
2011-05-23 08:42
@zml2006
恩。功率因数确实不高,只有0.6。另外测量了一下浪涌,大概64A3ms左右。正在为选型头疼。
ZETTLER公司的AZ769满足你的要求
0