• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

为什么输出500W时MOSFET不热,输出60W时烫手

我做了一个500W半桥电源,频率100KHZ,PMW用SG3525,开关管IRFP460,变压器用EE50磁芯,开始实验用导通大约30/100的脉冲触发,负载用5欧电炉丝,实际输出直流电压50V,输出电流10A.测输出交流、直流电压波形,特别干净,没有任何杂波产生,变压器也没有任何声响.没加风扇时,开机2个小时,变压器用手摸微温,开关管不超50度.交流输入220V,输入电流2.4A.效率94/100.
今天在PWM加了电压反馈,用431控制在12V,输出电流5A.可是运行不到10分钟,开关管散热器就热的不敢用手摸了,用风扇散热后,也很烫手,不知道是什么原因,敬请各位大侠帮忙,多谢!
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
wyzlsq
LV.6
2
2006-01-12 19:59
是不是你引入了反馈后产生了不需要的振荡?用个好点的示波器对比测一下波形.
0
回复
shiyz069
LV.3
3
2006-01-12 20:17
@wyzlsq
是不是你引入了反馈后产生了不需要的振荡?用个好点的示波器对比测一下波形.
谢谢、我看一下再告诉你.
0
回复
msz181818
LV.9
4
2006-01-13 17:46
@shiyz069
谢谢、我看一下再告诉你.
你可以做不调宽的半挢,在半桥前加上串联稳压电路就行了.
0
回复
2006-01-13 19:56
@msz181818
你可以做不调宽的半挢,在半桥前加上串联稳压电路就行了.
有自激产生.
0
回复
shiyz069
LV.3
6
2006-01-13 20:05
@wyzlsq
是不是你引入了反馈后产生了不需要的振荡?用个好点的示波器对比测一下波形.
今天我把触发变压器调整了一下,初级电感0.8mH,次级各0.7mH,通电后发现开关管的输入脉冲窄了一些,加稳压反馈后测了一下功率变压器的次级和输出直流波形,很不理想,有很多杂波,直流也不平滑,但是去掉负载时波形有很好.请问这是什么原因哪?我现在怀疑是否功率变压器的初级匝数太少了,我绕了12匝,次级4匝,在触发脉冲很窄时就输出50V10A,稳压到12V可能是引入的反馈量太大引起触发电路不正常工作请帮忙分析一下.另外把直流输出的滤波电容拿掉后,输出的直流脉冲特好,干净.但是一接上滤波就不行了.这又是怎么回事?431我也看了,没有产生振荡.请各位帮帮忙吧.
0
回复
shiyz069
LV.3
7
2006-01-13 20:12
@msz181818
你可以做不调宽的半挢,在半桥前加上串联稳压电路就行了.
感谢你的建议,我想做一个100AH电瓶的充电器,恒压14V恒流10A所以要调宽.请给出个主意吧,谢了.
0
回复
2006-01-13 20:14
@shiyz069
今天我把触发变压器调整了一下,初级电感0.8mH,次级各0.7mH,通电后发现开关管的输入脉冲窄了一些,加稳压反馈后测了一下功率变压器的次级和输出直流波形,很不理想,有很多杂波,直流也不平滑,但是去掉负载时波形有很好.请问这是什么原因哪?我现在怀疑是否功率变压器的初级匝数太少了,我绕了12匝,次级4匝,在触发脉冲很窄时就输出50V10A,稳压到12V可能是引入的反馈量太大引起触发电路不正常工作请帮忙分析一下.另外把直流输出的滤波电容拿掉后,输出的直流脉冲特好,干净.但是一接上滤波就不行了.这又是怎么回事?431我也看了,没有产生振荡.请各位帮帮忙吧.
初级匝数少了一点,一般在14-16比较合适.
0
回复
shiyz069
LV.3
9
2006-01-13 20:14
@江湖电源
有自激产生.
我也是着样想的,但是不知道是哪一部分自激,因为一加入反馈后,连3525的出口脉冲都不正常了.
0
回复
msz181818
LV.9
10
2006-01-13 21:18
@shiyz069
感谢你的建议,我想做一个100AH电瓶的充电器,恒压14V恒流10A所以要调宽.请给出个主意吧,谢了.
我想你的输出储能电感磁饱和吧?不过我给你的主意也是不错,那种方式输出不用储能电感、发热是最小、也能实现恒流控制.
0
回复
msz181818
LV.9
11
2006-01-13 21:20
@shiyz069
今天我把触发变压器调整了一下,初级电感0.8mH,次级各0.7mH,通电后发现开关管的输入脉冲窄了一些,加稳压反馈后测了一下功率变压器的次级和输出直流波形,很不理想,有很多杂波,直流也不平滑,但是去掉负载时波形有很好.请问这是什么原因哪?我现在怀疑是否功率变压器的初级匝数太少了,我绕了12匝,次级4匝,在触发脉冲很窄时就输出50V10A,稳压到12V可能是引入的反馈量太大引起触发电路不正常工作请帮忙分析一下.另外把直流输出的滤波电容拿掉后,输出的直流脉冲特好,干净.但是一接上滤波就不行了.这又是怎么回事?431我也看了,没有产生振荡.请各位帮帮忙吧.
我想你的输出储能电感磁饱和吧?不过我给你的主意也是不错,那种方式输出不用储能电感、发热是最小、也能实现恒流控制.
0
回复
shiyz069
LV.3
12
2006-01-14 16:53
@msz181818
我想你的输出储能电感磁饱和吧?不过我给你的主意也是不错,那种方式输出不用储能电感、发热是最小、也能实现恒流控制.
请问在哪里加稳压?给个电路吧.谢了!
0
回复
beoyin
LV.5
13
2006-01-14 21:30
是由于反馈的非线性造成的,要使反馈放大部分工作在线性放大状态,另外要匹配增益.
实验方法,停止负反馈,9脚使用可变电阻调整使电压在0.9-3.3 之间变化,通过调整电压,观察是否发热.如问题仍有,变压器问题.
如没有,就是反馈放大器的问题,也就是说,1、2、9脚构成的放大器,你没有设定负反馈,使得放大器工作在电压比较器状态即开环状态,所以出现此现象.
0
回复
wyzlsq
LV.6
14
2006-01-14 21:44
1.把你的变压器次级减少原匝数的3/5,你再试一下,我相信应当是可以的.
   2.把你的反馈电路再查一下,是不是还有什么可以DEBUG的 .
   3.最好是把电路给贴一下,让路过的各DX 们给指点一下.
0
回复
shiyz069
LV.3
15
2006-01-15 08:00
@beoyin
是由于反馈的非线性造成的,要使反馈放大部分工作在线性放大状态,另外要匹配增益.实验方法,停止负反馈,9脚使用可变电阻调整使电压在0.9-3.3之间变化,通过调整电压,观察是否发热.如问题仍有,变压器问题.如没有,就是反馈放大器的问题,也就是说,1、2、9脚构成的放大器,你没有设定负反馈,使得放大器工作在电压比较器状态即开环状态,所以出现此现象.
谢谢你了,我按照你说的方法实验一下.
0
回复
shiyz069
LV.3
16
2006-01-15 08:02
@wyzlsq
1.把你的变压器次级减少原匝数的3/5,你再试一下,我相信应当是可以的.  2.把你的反馈电路再查一下,是不是还有什么可以DEBUG的.  3.最好是把电路给贴一下,让路过的各DX们给指点一下.
好的,我先装一个sch,画出来给大家贴上.
0
回复