• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

如何改善进机箱的交流电?

现在正在做一个设备。想问下,如何改善进入机箱的交流电。使其不带入其他的频率的杂波。以及如何使其市电50HZ的频率再进一步减小。现在有几个方案总觉得不满意。还有怎么样来防护进入机箱的市电不稳或者是浪涌。有没有这方面的资料,请诸位大侠给点建议。
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2011-04-26 21:56
两根进线各接一个交流电容另一端接地。
0
回复
cyywuyazi
LV.3
3
2011-04-26 22:03
@隐形专家
两根进线各接一个交流电容另一端接地。

专家你好!!

谢谢的回复,即进线端口的火线和零线各接一个电容,另一端接地,但不知道对这个电容有什么要求没?容量多大?

如何防断电或电网波动,对机箱产生的影响。

0
回复
2011-04-27 06:39
@cyywuyazi
专家你好!!谢谢的回复,即进线端口的火线和零线各接一个电容,另一端接地,但不知道对这个电容有什么要求没?容量多大?如何防断电或电网波动,对机箱产生的影响。
加电源的目的是不让干涉信号进入机内,相当有变压器初、次级加个屏蔽,电容量很小,具体你试一下,抗干涉满意为止,但一定要交流电容。
0
回复
cyywuyazi
LV.3
5
2011-04-27 08:27
@隐形专家
加电源的目的是不让干涉信号进入机内,相当有变压器初、次级加个屏蔽,电容量很小,具体你试一下,抗干涉满意为止,但一定要交流电容。

好的!!

谢谢

这两个电容是否和Y电容的作用差不多?不知道可不可以这样说。

0
回复