• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

求助,全桥llc谐振变换器变压器线包发热严重……

本人现在在做全桥LLC,功率1kw,输入48v,输出175v,满载运行时变压器温升非常高,大概有70度吧,400w时温升也有40度;磁芯发热非常少,温升20度左右(满载);而且气隙附近温度明显高于远离气隙处温度,相差大概有10几度吧,看资料说是散磁的缘故,不知如何改善,还是别的原因?关于磁的知识有点欠缺,望高人指点。PS:变压器磁芯采用EER42,谐振频率100KHZ;谐振电感采用分离式方案,单独绕制。
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
lewise88
LV.3
2
2011-05-24 20:34
哎,牛人指点一下吧,谢谢
0
回复
lewise88
LV.3
3
2011-05-24 20:35
@lewise88
哎,牛人指点一下吧,谢谢
我顶!
0
回复
lewise88
LV.3
4
2011-05-24 21:08
@lewise88
我顶!
其中考虑了趋肤效应,采用0.41mm漆包线32股并联,400W时电流不到10A,不可能这么热的,呼唤牛人!
0
回复
2011-05-25 09:36
@lewise88
其中考虑了趋肤效应,采用0.41mm漆包线32股并联,400W时电流不到10A,不可能这么热的,呼唤牛人!
学习
0
回复
ballastt
LV.6
6
2011-05-25 10:15
@lewise88
其中考虑了趋肤效应,采用0.41mm漆包线32股并联,400W时电流不到10A,不可能这么热的,呼唤牛人!

首先,重新考虑一下趋肤深度。我计算的应该在0.2以下。另外直径按照0.4来计算,在趋肤深度的位置0.2毫米处,导线的导电能力仅仅是表面的30%左右。导线利用率很低。综合考虑虽然你的电流密度仅仅在4A/平方毫米,但是导线的利用率却很低。

所以导线的直径最好取的更细一点。最好直径在0.2毫米以下。不要仅仅看公式,那个公式是有条件的。经验值一般还要减半。

另外,可以考虑一种变压器的骨架,他在骨架的中间有气隙的地方是凸起的。这样减少了气隙出的磁力线的切割作用,减少了损耗。我们平常测温升的时候,其实在这个位置的内部靠近骨架的地方,温升是最高的。

不过,你把线径减半以后,估计热量就会下来的。

 

0
回复
lewise88
LV.3
7
2011-05-25 14:18
@ballastt
我用0.1mm的利兹线也试过,温升跟现在差不多的。因为利兹线不太适合用于100KHz以上,且焊接不充分的话会使效果变差,因此就放弃了。其实我发现主要还是气隙的原因,你说的是什么型号的磁芯?
0
回复
lewise88
LV.3
8
2011-05-25 14:22
@ballastt
400W的时候,输入电流不到10A,就算是0.4mm不太合适,但流过10A应该不会发热太严重吧?

0
回复
ballastt
LV.6
9
2011-05-25 14:51
@lewise88
我用0.1mm的利兹线也试过,温升跟现在差不多的。因为利兹线不太适合用于100KHz以上,且焊接不充分的话会使效果变差,因此就放弃了。其实我发现主要还是气隙的原因,你说的是什么型号的磁芯?

0.1的你用了多少股?要计算线的截面积,而后乘以股数。你用了0.1的线如果截面积小的话,整个的电流密度很大,照样会发热的。0.1的发热,肯定是股数不够。

频率100K的话,电流密度最好控制在4以下。

另一个问题,我说的是骨架。磁芯都是正常的磁芯,骨架的中间部位凸起,就是解决你说的散磁的方法。你可以找一些做大功率骨架的厂商,跟他们交流一下。

100K频率下,0.41的线径有效利用率很低。电流密度是成指数下降得。体现在交流阻抗上面。你可以下载一个交流阻抗的计算公式。是关于趋肤深度的。

0
回复
ballastt
LV.6
10
2011-05-25 14:55
@lewise88
400W的时候,输入电流不到10A,就算是0.4mm不太合适,但流过10A应该不会发热太严重吧?
建议还是靠计算和实验数据说话,我肯定想象不出来。你可以把线径换成0.2以下的,但截面积要保持和现在的0.41的总截面积不变,测一下温升就知道结果了。
0
回复
lewise88
LV.3
11
2011-05-25 15:06
@ballastt
大概有400股的样子,算下来大概4mm2吧,确实可能有点小,但是窗口有限,并绕放不开,效果一般,就放弃了。再试试吧,谢谢
0
回复
lewise88
LV.3
12
2011-05-25 15:08
@ballastt
建议还是靠计算和实验数据说话,我肯定想象不出来。你可以把线径换成0.2以下的,但截面积要保持和现在的0.41的总截面积不变,测一下温升就知道结果了。

请问邻近效应的影响大不大?跟趋肤效应差不多吧,都是使交流阻抗变大吧?

0
回复
ballastt
LV.6
13
2011-05-25 15:35
@lewise88
请问邻近效应的影响大不大?跟趋肤效应差不多吧,都是使交流阻抗变大吧?

影响很大的,特别是大电流高频的时候。其实也是增加了交流阻抗。

两方面的叠加,会使你的交流阻抗增大,发热是很现实的。

所以尽量把线径变小,截面积加大。何况你的磁芯发热很小。可以适当的减少匝数,在不饱和的前提下。

0
回复