蓄电池放电时的瞬间极性反转现象
蓄电池放电时的瞬间极性反转现象
有1台三相UPS故障时整流桥可控硅全炸掉,有人怀疑是蓄电池放电时的瞬间极性反转,有人碰到过这种现象?该如何解释?
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
马赛克
LV.7
2
2006-01-20 12:47
对电池来说放电时瞬间极性翻转是不可能的!
整流桥炸裂可能是属于开关投切顺序出现错误造成的短路.
0
回复
提示
hongwof1
LV.2
3
2006-06-11 20:47
@马赛克
对电池来说放电时瞬间极性翻转是不可能的!整流桥炸裂可能是属于开关投切顺序出现错误造成的短路.
蓄电池高倍率放电时的瞬间极性反转是可能的
0
回复
提示
老顽童
LV.4
4
2006-06-11 21:22
@hongwof1
蓄电池高倍率放电时的瞬间极性反转是可能的
看到过单体电池(2伏)有极性反转现象,全组的还真没听说过,请详细案例指教,谢谢先.
0
回复
提示
zhgzh19750811
LV.7
5
2006-06-12 09:44
@hongwof1
蓄电池高倍率放电时的瞬间极性反转是可能的
铅酸蓄电池作为整个电源,无论多大倍率放电,都不会出现极性反转.只有在放电末期,可能会出现由于单体放电结束被其它电池充电反极的现象.但不会因为高倍率放电而在瞬间反转.
0
回复
提示
老顽童
LV.4
6
2006-06-12 11:15
@zhgzh19750811
铅酸蓄电池作为整个电源,无论多大倍率放电,都不会出现极性反转.只有在放电末期,可能会出现由于单体放电结束被其它电池充电反极的现象.但不会因为高倍率放电而在瞬间反转.
这应该是正解.