请教:设计3500V直流输出,输出电压由10V到3500V连续可调.

输出最大功率400W,最大电流400MA .我考虑了两种方案
1 全桥变换输出600V 然后再倍压到3600V

2 全桥功率变换,变压器三组输出各输出1200V,三组输出直流1200串连.

各位给分析分析,那种方案好
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
wang.dc
LV.3
2
2006-02-08 20:20
电流太大,还是2比较稳妥
0
回复
2006-02-09 13:15
@wang.dc
电流太大,还是2比较稳妥
变压器设计会不会,有问题,三组1200输出
0
回复