四帖:工频UPS vs 高频UPS 之负载应用差异

高频UPS主要应用于计算机等整流性负载,工频UPS不仅可以应用于此类负载,还可以应用与马达,刹车制

    动等感性低功因负载,说明如下:(具体案例见附件1

   图一为功率因数不为1的负载输出电压电流图。在T1时间段,电压电流同向,在T2时间段,电压电流反向。
  

              

  图一 负载工作电压电流图                                 图二 UPS逆变工作电路图

     图二为UPS逆变工作电路,设电路上方为直流电正极,右端为输出端,变压器不影响实际工作电流方向。

   T1时间段:V1V4开通,V2V3关闭 ,电流方向如图二绿线所示,电压电流同向,此时电能正常输出。

   T2时间段:V2V3开通,V1V4关闭,电流方向如图二红线所示 ,电压电流反向,此时负载电能反灌回直流
   
母线电容。T2时间越长,负载功率因数越低,反馈电能也越多。

   当电容充电时,电容两端电压升高,电容与IGBT并联,所以电容的高压有可能击穿电容或IGBT

   在相同规格的情况下,工频UPS的电容容量大,反馈相同电能升压小,而高频UPS因电容容量小而升压高。
    
工频UPS储能元器件容量更大,反馈路径更顺畅,而高频UPS因为储能元器件储能小,反馈路径不理想。

   结论:工频UPS对低功因的负载支持的稳定性及可靠度更好。

 

 

 