各位高人,请指点:
我们的变压器在含浸前初次级测试ARC 6级可以通过,但是含浸后测试ARC 6级同不过;
拆样后,发现线包有些粘手,怀疑绝缘漆没有干透。请大家帮忙分析,是何原因导致
ARC 不过? 谢谢!
再把绝缘漆烤干点,试试。
没有烤干的可能性较大。烘烤时采用逐步升温的方式烤干,看下有没有二次焊锡,是否有锡渣或助焊剂残留。
绝缘油没有干透
请问ARC如何分等级?6级是什么意思?
绝缘油没有干透,电源竟然有不良品出现,再烤干又好了,咋回事,
具体是什么不良