在光伏发电系统中应如何防雷??

我从事光伏事业但是对防雷技术却不懂!
不知如何处理各位大虾请赐请!
一般来说一个光伏系统由:太阳能电池组件、蓄电池、控制器、逆变器、负载组成.其中控制器与逆变器本身就是防雷功能通过压敏电阻.
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2006-03-01 12:20
你好:朋友!我想:“控制器与逆变器本身就是防雷功能通过压敏电阻”中就算有压敏电阻,但性能和功能上是不能代替浪涌保护器避雷作用.在防雷上我国这几年来要求的比较严的,就是避雷器必须要取得国家雷电中心的检测报告和在国家有关部门备案登记才能销售使用.而且要看当地雷暴日,是不是多雷区还是强雷区.一般要根据现场情况和防雷规范来做设计.看是否需要做防直击雷和防感应雷,如果要安装,根据规范要安装多高的避雷针、安装通流量多大的避雷器是否要做多级防护.
   希望有机会成为朋友.本人QQ 103442315
0
回复
2006-03-01 12:24
@zhizhonghua
你好:朋友!我想:“控制器与逆变器本身就是防雷功能通过压敏电阻”中就算有压敏电阻,但性能和功能上是不能代替浪涌保护器避雷作用.在防雷上我国这几年来要求的比较严的,就是避雷器必须要取得国家雷电中心的检测报告和在国家有关部门备案登记才能销售使用.而且要看当地雷暴日,是不是多雷区还是强雷区.一般要根据现场情况和防雷规范来做设计.看是否需要做防直击雷和防感应雷,如果要安装,根据规范要安装多高的避雷针、安装通流量多大的避雷器是否要做多级防护.  希望有机会成为朋友.本人QQ103442315
还有一点防雷的接地和等电位很重要的!直击雷要小于等于10欧,感应雷一般要小于等于4欧!
0
回复
yk0132
LV.3
4
2006-03-01 16:23
@zhizhonghua
你好:朋友!我想:“控制器与逆变器本身就是防雷功能通过压敏电阻”中就算有压敏电阻,但性能和功能上是不能代替浪涌保护器避雷作用.在防雷上我国这几年来要求的比较严的,就是避雷器必须要取得国家雷电中心的检测报告和在国家有关部门备案登记才能销售使用.而且要看当地雷暴日,是不是多雷区还是强雷区.一般要根据现场情况和防雷规范来做设计.看是否需要做防直击雷和防感应雷,如果要安装,根据规范要安装多高的避雷针、安装通流量多大的避雷器是否要做多级防护.  希望有机会成为朋友.本人QQ103442315
谢谢你拉回复我是第一次碰到防雷不知如何下手
以后还请多指教!
QQ:20955889
0
回复