• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

三相变压器输出不平衡是怎么回事?

请高手指点一下,用铁芯做了一个工作频率1.5K的三相变压器,但是三相输出不平衡,最高相与最低相差5V,请问是怎么回事?谢谢,请高手指点下,在线等回复

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2011-10-19 09:14

首先确定你的三相输入电压是否平衡,(并用示波器看看三相波形是否畸变)二就是由于三相材料和结构的关系,是会有一不平衡,在确定哪个绕组低后,你可以在绕组上加以被偿。

0
回复
2011-10-19 09:15
@贺赫无名
首先确定你的三相输入电压是否平衡,(并用示波器看看三相波形是否畸变)二就是由于三相材料和结构的关系,是会有一不平衡,在确定哪个绕组低后,你可以在绕组上加以被偿。
如果不是工频??
0
回复
2011-10-24 09:39
@贺赫无名
如果不是工频??

首先把每相的电压调到额定电压,再看输出是否有4V的偏差;二是变压器由于本身磁路和绕组电阻也会产生电压偏差,但电压偏差像1.5K功率变压器,电压差是不会大于4V的。

0
回复