从理论上说次级整流管短路会怎样?
从理论上说次级整流管短路会怎样?
从理论上说次级整流管短路会怎样?
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
oooooo
LV.3
2
2004-07-17 04:07
是那种电路
0
回复
提示
sjh6021
LV.1
3
2004-07-17 18:35
@oooooo
是那种电路
会使原边电流无穷大,烧坏原边上的器件
0
回复
提示
jxmlhy
LV.4
4
2005-01-30 22:21
会使辅助绕组不能供电,控制IC反复启动
0
回复
提示
sprint
LV.1
5
2005-01-31 05:38
保护电路动作.
0
回复
提示
marioland
LV.3
6
2005-01-31 21:23
如果有保护则整个电路反复启动,类似于显示器行管击穿后的现象,如果没有则烧开关管或者滤波电容炸毁
0
回复
提示
0111su
LV.5
7
2005-01-31 21:43
如果是变压器二次整流管短路就和变压器二次短路一样烧毁变压器