• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

谁能帮我看看线性调整率、负载调整率这两个说的对吗 ?

1 线性调整率

Ø  定义:又称源效应或电网调整率,是指输出电压随输入电压的线性变化的波动,条件是全满载。

用公式表示为:α=|Vomax-Vomin|Vn ,单位是百分比 。

α: 表示线性调整率 。

Vomax : 最大输出电压 。

Vomin : 最小输出电压 。

Vn : 额定输出电压 。

Ø  使用工具:电参仪、调压器、电子负载、直流源、钳形表、台式万用表、示波器 。

Ø  检验方法:输出全满载,在输入电压全范围内测量输出电压,观察示波器及万用表,记下输入电压全范围变化时的输出电压最大和最小值,利用上述公式求得线性调整率。

 

2 负载调整率

Ø  定义:又称负载效应,是指输出电压随负载变化的波动,条件是输入为额定电压。

用公式表示为:β=|Vomax-Vomin|Vn ,单位是百分比 。

β: 表示负载调整率 。

Vomax : 最大输出电压 。

Vomin : 最小输出电压 。

Vn : 额定输出电压 。

Ø  使用工具:电参仪、调压器、电子负载、直流源、钳形表、台式万用表、示波器 。

检验方法:输入为额定电压,分别在负载为空载、全满载两种输出情况下,负载反复投切。观察示波器及万用表,测量输出电压幅值和波形,记下投切过程中的输出电压最大和最小值,利用上述公式求得负载调整率。
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
iceland
LV.5
2
2011-08-17 12:01

正确

0
回复
易文锐
LV.6
3
2011-08-17 19:45
@iceland
正确
他说:您好!根据**测试提出的问题,负载反复切换,我司将此定义为动态负载特性,12V的电压变化率我们定义为正负5%,请贵司易工测试时将示波器设置为20MHZ以及每格5V改为每格2V,光标1和光标2设成最大值和最小值即可。然后测试是否超过5%,如超过则电源不合格,如在5%范围内则是属于正常。
    负载调整率是测试电源负载变化的静态特性,我司定义的测试方法为:
        负载调整率=|Vminl-Vfl|/Vcent
        Vminl:最小负载的输出电压
        Vcent:50%负载时的输出电压
        Vfl:满载时的输出电压。
    使用万用表测试即可。
 
起因是

负载调整率:实测为13% ,要求为0.5% ,图形如下:

Ø定义:又称负载效应,是指输出电压随负载变化的波动,条件是输入为额定电压。

2011-08-17 19:49
@iceland
正确
他说反驳有道理吗?这个是波形图  附件~
0
回复
易文锐
LV.6
5
2011-08-17 19:50
@iceland
正确
 
0
回复
双龙204
LV.1
6
2012-07-31 10:41
@易文锐
他说:您好!根据**测试提出的问题,负载反复切换,我司将此定义为动态负载特性,12V的电压变化率我们定义为正负5%,请贵司易工测试时将示波器设置为20MHZ以及每格5V改为每格2V,光标1和光标2设成最大值和最小值即可。然后测试是否超过5%,如超过则电源不合格,如在5%范围内则是属于正常。  负载调整率是测试电源负载变化的静态特性,我司定义的测试方法为:      负载调整率=|Vminl-Vfl|/Vcent     Vminl:最小负载的输出电压     Vcent:50%负载时的输出电压     Vfl:满载时的输出电压。  使用万用表测试即可。 起因是负载调整率:实测为13%,要求为0.5%,图形如下:Ø定义:又称负载效应,是指输出电压随负载变化的波动,条件是输入为额定电压。用公式表示为:β=|Vomax-Vomin|/Vn,单位是百分比。β:表示负载调整率。Vomax:最大输出电压。Vomin:最小输出电压。Vn:额定输出电压。Ø 使用工具:电参仪、调压器、电子负载、直流源、钳形表、台式万用表、示波器。检验方法:输入为额定电压,分别在负载为空载、全满载两种输出情况下,负载反复投切。观察示波器及万用表,测量输出电压幅值和波形,记下投切过程中的输出电压最大和最小值,利用上述公式求得负载调整率。   

按照您帖1负载调整率定义,如果输出电压变化率允许正负5%的话,那实际测试的负载调整率应该在10%左右。

如果按照贵司公司来计算的话,是否负载调整率就变的很小了呢?

谢谢!

0
回复