补偿柜中电抗器烧坏,请朋友们帮忙!谢谢!

补偿方案:

    刀熔开关→熔断器→接触器→热继电器→(电抗器)→电容器。

共十路,四路电抗器烧坏(进出线已烧断),请诸位专家帮忙分析下原因

谢谢!

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
chayfh
LV.3
2
2011-08-24 18:35
请朋友们帮帮忙,谢谢大家!
0
回复
chayfh
LV.3
3
2011-08-25 14:06
@chayfh
请朋友们帮帮忙,谢谢大家!

个人排除电抗器质量外有几种可能:

1、参数的配合问题

2、高次谐波

其它。。。

0