有关灯具II类或III类的一个问题
有关灯具II类或III类的一个问题
如果一个低压的灯串:灯串的电压是12V的,它必须通过一个变压器才能使用,一般的生产厂家都是一个低压的灯串配上一个II类的变压器出货的.问题来了,我该在灯串上标II类的符号还是标III类的符号?我该说灯串是II类还是III类???
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
af204
LV.6
2
2006-02-21 14:45
没人解答?自己先顶!
0
回复
提示
af204
LV.6
3
2006-02-21 16:49
@af204
没人解答?自己先顶!
我再顶!!!顶到有人来!
0
回复
提示
rickkey
LV.1
4
2006-02-21 17:51
@af204
我再顶!!!顶到有人来!
III
0
回复
提示
af204
LV.6
5
2006-02-22 08:55
@rickkey
III
但是它有一个II类的变压器!我的看法是II器具,但是有III类结构.
0
回复
提示
alvis.tan
LV.3
6
2006-02-22 19:51
@af204
但是它有一个II类的变压器!我的看法是II器具,但是有III类结构.
整个产品属于II类,后面的灯串部分属于III类PART(但你的变压器一定要是SAFETY ISOLATED TRANSFORMER.