我们使用4646-x681的时候,连续损坏传感器4646-x681.
后来发现x681的供电电源范围是4.75-5.25.而我们的供电电源是通过L5972D降压得到的,
在上电瞬间,L5972D的输出有超过5.3V的尖刺,大约有5ms。
请教高手,X681的损坏是不是这个尖刺引起的。
另外,L5972D的输出超调怎么解决。请赐教。
