变压器问题求助

我设计了一款变压器,寄给客户测试后反馈信息如下:

客户在输入230VAC时,测试所有参数都OK,但,当改变电压到240V,200V,210V,220V时,产品功能失效,同时灯泡和变压器发热。

分析看,如果是磁饱和,那么230V又OK。

所以请各位帮忙看看这是什么原引起的?如何来解决?在此先感谢了!


全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2011-09-22 19:13

呵呵,问题太特殊!

0
回复
挑战者
LV.5
3
2011-09-23 23:37
@sixbrother
呵呵,问题太特殊!

使用范围和环境未说明,不知是否是电路问题

0
回复
xyz104104
LV.7
4
2011-09-24 08:29
@挑战者
使用范围和环境未说明,不知是否是电路问题
尽量说出电路的情况.
0
回复
sheng8868
LV.3
5
2011-10-23 10:53
@xyz104104
尽量说出电路的情况.
非常感谢各位的回复,现问题已解决。
0
回复
2011-10-23 11:53
@sheng8868
非常感谢各位的回复,现问题已解决。
那也请说明一下是什么原因造成的,采取了什么措施解决的呀。这样别人看的这个帖子也有收获。