怪事啊!电机启动不了!求帮助!

     我们站上有台车载泵,电机是110KW,在站上的变压器供电之下,可以启动,运转正常;可到了工地上,怎么也启动不了,那换另一个方向下的变压器供电,还是不行,最后接上300KW的柴油发电机,居然还是启动不了。我想可能是控制系统出了问题,开回站上后接上电,一切正常。可是在工地上的时候我用万用表量了电压正常,相电压一样,如果说是变压器负荷太大,第一台是500KVR的变压器,如果负荷大可以说过去;可第二台是125KVR的,且只接我一台电机,居然也启动不了;先假设供电有问题,那么我用300KW的发电机总没问题吧,然而还是不行。我想不明白了,哪位前辈能帮忙解答一下么,谢谢了!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
jasonchan
LV.5
2
2011-09-26 14:31
看是不是电源相序的问题,把任意两条想线对调试一下。
0
回复
tagg
LV.5
3
2011-10-07 21:15
@jasonchan
看是不是电源相序的问题,把任意两条想线对调试一下。
是不是电缆用小了距离又较比远?压降很大的!不会是直接起动吧?
0
回复
2011-10-07 23:40
@jasonchan
看是不是电源相序的问题,把任意两条想线对调试一下。
感觉2楼道里
0
回复
fsxqw
LV.9
5
2011-10-08 15:50
@亲爱的混蛋
感觉2楼道里

电机的启动电流是非常大的,你看看电机的铭牌,上面应该会告诉你需要多大的启动电流。

 

0
回复