单相高频机逆变器的输出线中还有N线吗?

本人对高频机逆变器了解甚少,向专家们请教一个小学生问题:

单相高频机逆变器的输出的线中还有N线吗?因为市电输入经整流之后就分不出N线和L线了,又没有隔离变压器隔离,我不知道哪里还能找到N线电平?这两条线是否都会让人触电?这合乎安规标准吗?

  谢谢!

 

 

全部回复(6)
正序查看
倒序查看
挑战者
LV.5
2
2011-09-29 21:13
楼主将市电整流后再逆变成交流电吗?听起来像是在做稳压器而不是逆变器
0
回复
2011-09-30 11:28
@挑战者
楼主将市电整流后再逆变成交流电吗?听起来像是在做稳压器而不是逆变器

对不起,没说清楚。

    说的是在线式UPS逆变器,当市电正常时,UPS将输入AC转换成DC,再经逆变器转换成AC输出,想请教一下,逆变器的AC输出线中,还有N线电位吗?是否分不出火线和零线?是否都有触电伤人的危险?有没有相关安规?

0
回复
2011-09-30 14:21
@平原逸马
对不起,没说清楚。   说的是在线式UPS逆变器,当市电正常时,UPS将输入AC转换成DC,再经逆变器转换成AC输出,想请教一下,逆变器的AC输出线中,还有N线电位吗?是否分不出火线和零线?是否都有触电伤人的危险?有没有相关安规?
确实啊,是否输出两条线都会让人触电呢,没这样想过。期待高手来解答
0
回复
WDSF
LV.3
5
2011-10-01 00:11
@平原逸马
对不起,没说清楚。   说的是在线式UPS逆变器,当市电正常时,UPS将输入AC转换成DC,再经逆变器转换成AC输出,想请教一下,逆变器的AC输出线中,还有N线电位吗?是否分不出火线和零线?是否都有触电伤人的危险?有没有相关安规?
不管“触电”也好,还是“伤人”也好都是电流要流过人体回路。所以逆变器上的“L";"N"是和市电”L";"N"不一样的。它只是机器内部其它电路要与市电匹配驳接而人为标示“L";"N".
0
回复
2011-10-01 15:45
@WDSF
[图片]不管“触电”也好,还是“伤人”也好都是电流要流过人体回路。所以逆变器上的“L";"N"是和市电”L";"N"不一样的。它只是机器内部其它电路要与市电匹配驳接而人为标示“L";"N".

现在的问题是,两条线都会使人触电吗。

我想应该会了,不过手头没有类似的设备,不好检验

0
回复
2011-10-09 13:42
@samsung陈
现在的问题是,两条线都会使人触电吗。我想应该会了,不过手头没有类似的设备,不好检验
非常感谢!
0
回复