一般是由几种 原因引起的哦。参考图如下。谢谢大家啊。。另请教这个R4的作用是什么?
为什么我后面的稳压管稳压,起不到作用呢?
全部回复(26)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@笨小孩1114
我替楼主把如传上来,先发表一下意见啊。楼主问的问题请详细描述一下,什么情况下稳压管不起作用?其中R5和R10是电流取样电阻,R4的作用我是这样理解的,当输出电流增加,R5和R10上面的压降将增加,流过光耦的电流变大,通过闭环控制电路是输出电流达到恒流。
嘿嘿,谢谢笨小孩,其实你不笨,你谦虚了。。
你说:“R4的作用我是这样理解的,当输出电流增加,R5和R10上面的压降将增加,流过光耦的电流变大,"那意思是说当R5和R10上面的压降将增加,此时,流过R4电阻的分流也增加(这时,R4和R5R10并联),这样流过到光耦的电流变大了,这就是所谓的恒流一节,是这样理解的吧?(这时暂不考虑D2和R3电路的恒压分析?)。
就是我空载的时候,不稳压了。例如,我本来稳压管是78伏的,但空载测量时,都是93V,而且无论我换其它的稳压管来稳压(如65V),结果还是输出93V,很奇怪啊。
谢谢你的再次分析与解答,远握!
0
回复
提示
@我会晕车
楼主,我建议你先看个帖子,链接如下:
此贴是冰版讲的,很实用的。
http://bbs.dianyuan.com/topic/588918
然后呢,你问的问题就迎刃而解了。同时,你在看i一下光耦和和稳压管的工作原理,熟悉一下。这样的话,你的理解会更加深刻。
0
回复
提示
@我会晕车
还有你上面说的“(这时,R4和R5R10并联)”,这句话理解的不合适,你仔细看一下电路,他们什么时候也不可能是并联啊!
0
回复
提示
@笨小孩1114
稳压管的值是你在设计输出电压是自己设定的。稳压管两端的电压的在未过压时流过的电流很小,但输出电压过高,超过稳压管所设定的值,此时稳压管导通,流过的电流增加,同时流过光耦的电流也增加。从而来通过闭环控制电路使输出电压稳定。
“笨小孩”在么?再次请教你一下呀,不大理解的还是稳压二极管的问题。
我做了简单的试验,就是比如负载LED灯的两端电压在20V,那么我用万用表测量稳压二极管D2的两端电压是18V左右,不解的是这18V是怎么来的呀?(此时用的二极管稳压值在24V,如上图,另,R3两端电压也有1V左右,当然光耦12发光脚两端电压也有1V左右。)
0
回复
提示
@我会晕车
“笨小孩”在么?再次请教你一下呀,不大理解的还是稳压二极管的问题。我做了简单的试验,就是比如负载LED灯的两端电压在20V,那么我用万用表测量稳压二极管D2的两端电压是18V左右,不解的是这18V是怎么来的呀?(此时用的二极管稳压值在24V,如上图,另,R3两端电压也有1V左右,当然光耦12发光脚两端电压也有1V左右。)
还在呢。
你看一下上面那个电路的,按照你说的电流流向:LED+ ——led灯负载 ———R5并R10——地。
按照你说的,LED灯两端的电压是20V。你测试的稳压管两端的电压是18伏,应属于正常范围啦。
你有没有测试LED+与次级地之间的电压是多少呢?
0
回复
提示