LED路灯电源之防雷与防雷击电路设计方案

 

五 防雷击电路设计方案

LED路灯安装在室外,极易受雷击或浪涌电压而损坏,所以需要设计防雷单元。路灯的防雷分为两级,第一级是防护直击雷,利用金属灯杆接地进行处理。第二级是防护传导雷击和感应雷击,电网电压波动等,采用突波吸收器Varistor作为主要组件设计防雷单元。

LED驱动电源过流保护设计

 

新型 热保护突波吸收器(TMOV),可简化LED路灯的防雷设计。这种新型TMOV集成温度保险丝和Varistor,能够在Varistor失效着火前安全隔离,具有UL1449 第三版认证。

传统LED驱动电源采用电流保险丝作为过流保护,这里介绍赛尔特新设计的热保护绕线熔断电阻,拥有比电流保险丝更好的价格和性能,比普通绕线电阻更好的安全性能。

在电源前端设计一个热保护突波吸收器Thermo-fuse Varistor,用来防止浪涌或雷击。

普通绕线电阻器作为过流保护时,需要4倍额定电流以上的故障电流才能快速的断开。在2倍的额定电流时断开时间长,并且会产生300℃~500℃高温,具有安全隐患。赛尔特新设计的热保护绕线熔断电阻,可在1.5倍~2倍的额定电流时快速断开,安全可靠。

交流QQ621800893  

全部回复(1)
正序查看
倒序查看
luxing123
LV.8
2
2011-10-20 17:00

 

进线电源过压及浪涌造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。因此对输入电源采用防雷过压保护以提高电源的可靠性和安全性。

在电路安全领域,我们竭尽所能,为国内电子设计工程师提供可靠的专业技术,提供高性价比一站式解决方案。 浪拓电子-电路安全,专业之选!