• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

紧急求助:电缆方面的!

BVV35平方的电缆,测量得20度温度下直流电阻为0.518,国家标准为0.524,按理说是合格的。但我用金属导体电阻率公式p=A*R/L计算出
P=0.018130不符合国家标准的0.017241,请问这个电缆合格否?请各位大哥大姐援手,给我一个回答,我急用啊,先谢谢各位了!

A--截面积
R--20度温度下的电阻
L--导体长度
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
vl007
LV.1
2
2006-03-02 08:22
没人答?顶
0
回复
江原
LV.3
3
2006-03-06 21:10
@vl007
没人答?顶
按理说你的公式算出来是对的,实际和你的死公式不一样,你考虑到实际的了吗?
0
回复
sxfy76
LV.3
4
2006-03-07 07:03
只要直流电阻满足要求就行了
0
回复
yang315
LV.2
5
2006-03-07 07:18
电阻合格就OK了!
0
回复
2006-03-07 14:32
当然合格,0.017241是电工用软铜的电阻.并不是线缆产品的电阻要求.
0
回复
2006-03-10 13:25
@hyzoukemin
当然合格,0.017241是电工用软铜的电阻.并不是线缆产品的电阻要求.
從電阻方面來說是滿足要求的﹐但電阻率0.017241是對銅線的評价﹐如果電阻率高說明銅線退火不夠。將影響到電纜的机械性能﹗如彎曲性能﹐抗張強度等。
0
回复
chiangyu
LV.3
8
2006-03-10 19:17
@guoxiang.yang
從電阻方面來說是滿足要求的﹐但電阻率0.017241是對銅線的評价﹐如果電阻率高說明銅線退火不夠。將影響到電纜的机械性能﹗如彎曲性能﹐抗張強度等。
銅線的伸長率與燒炖的温度和時間有很大關系
0
回复
zhensu
LV.2
9
2006-03-12 13:48
BVV是用黑杆做的,各方面会差一点儿.别超出电流太多,能用
0
回复
shchgy
LV.1
10
2006-03-20 12:12
实际截面没有35mm2
0
回复