劳烦高工指导下雷电防护的问题

在这个防护电路中,他指出L和N不能反接,小弟就纳闷啊,为什么呢,就是L上面有个保险管嘛,如果反接了会出现什么样的情况呢?麻烦高工路过指点迷津

 

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
lianrh
LV.4
2
2011-10-28 17:49

接反了如果MOV2烧毁短路就会导致上一级开关跳闸,更严重点就是有火灾隐患......

其实你再增加一个保险丝不就行了么

0
回复
amonson
LV.8
3
2011-10-28 18:23
如果反接了,F1烧断之后内部还有高压。如果不知道F1坏了,有人不断开前级就接触电源内部来检查故障,这人就可能被电死。
0
回复
2011-10-30 08:45
@amonson
如果反接了,F1烧断之后内部还有高压。如果不知道F1坏了,有人不断开前级就接触电源内部来检查故障,这人就可能被电死。

有点明白了,谢谢

0
回复
2011-10-30 08:47
@lianrh
接反了如果MOV2烧毁短路就会导致上一级开关跳闸,更严重点就是有火灾隐患......其实你再增加一个保险丝不就行了么
我是准备加多一个保险丝,只是不明白这里面的道道
0
回复