• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教:有没有简洁的方案,直流母线电压降一半再利用

比如把800V的母线电压,降低到400V,再给100W的开关电源供电?

谢谢。

全部回复(6)
正序查看
倒序查看
debugwd
LV.5
2
2011-11-18 18:48

 

倒是找到一个很简单的倍压方案

0
回复
zvszcs
LV.12
3
2011-11-18 22:50
@debugwd
[图片] 倒是找到一个很简单的倍压方案
估计他说的输入是DC800V吧
0
回复
amonson
LV.8
4
2011-11-18 23:01
直接双管反激吧,如果输入电压变化不大,输出电流也不大的话,不用降了
0
回复
zvszcs
LV.12
5
2011-11-18 23:04
@amonson
直接双管反激吧,如果输入电压变化不大,输出电流也不大的话,不用降了[图片]

单管也可以啊,就是MOS难买,而且超贵

0
回复
amonson
LV.8
6
2011-11-18 23:05
@zvszcs
单管也可以啊,就是MOS难买,而且超贵
用单管不如加一级Buck
0
回复
debugwd
LV.5
7
2011-11-19 10:14
@zvszcs
估计他说的输入是DC800V吧
是的,是直流800V。
0
回复