输入30-90W的情况下.调整R663的阻值,分别取10K,11.2K,12K,图中其他的参数不变的情况下,只有R663取10K的时候能保证输入电压在90V-260V范围内变化,PFC模块没叫声,而取11.2K,12k的时候输入电压若大于240V会导致PFC模块发出叫声.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142659454.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下表是R663不同取值时的PFC模块的输出直流电压即C605上的电压
R663 输出电压Vc605
10K 375V
11.2K 340V
12K 310V
请高手指教该模块发出的叫声该如何解决,跪拜各大虾!
即将成功的90W带PFC方案,采用NCP1207+L6562,请教一个问题
全部回复(43)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@sunnytong
不好意思上传不了
现在的叫声问题已经解决,即保持c605上的电压大于260v*1.414=368V左右即可以,因为本人所用的调压器的最大电压是260V AC输入.通过调节R663的阻值可以获得不同的c605上电压,而这个电压的最小值不能小于AC输入的最大值的1.414倍.我通过调节R663的值,获得C605上的电压达到390V左右,大于我的最大AC输入电压260V的1.414倍,这样原来的叫声都消失了.我的1.2两脚的阻容网络现在改为这样:c655=330N,c656=470N,r664=36K.
具体见图
请高手指教PFC的输出电压是否有限制,还有1.2两脚的阻容网络是否合理.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143023961.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
具体见图
现在的叫声问题已经解决,即保持c605上的电压大于260v*1.414=368V左右即可以,因为本人所用的调压器的最大电压是260VAC输入.通过调节R663的阻值可以获得不同的c605上电压,而这个电压的最小值不能小于AC输入的最大值的1.414倍.我通过调节R663的值,获得C605上的电压达到390V左右,大于我的最大AC输入电压260V的1.414倍,这样原来的叫声都消失了.我的1.2两脚的阻容网络现在改为这样:c655=330N,c656=470N,r664=36K.具体见图请高手指教PFC的输出电压是否有限制,还有1.2两脚的阻容网络是否合理.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143023961.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
补充点,也就是说本来整流后的264AC=375DC此为实测值,所以后面的电压要高干375V才是没问题的.一般取400V 本人实际上用385V设计!另外如果你是90VAC输入的时候电压也要升到380V的时候你的电路就会损耗的比较大,就要发求低输入电压的时候升压在240V左右比较合适,高电压输入升到385V为合适,需要加个控制电路!就更为合理些!
0
回复
提示
@power高手
补充点,也就是说本来整流后的264AC=375DC此为实测值,所以后面的电压要高干375V才是没问题的.一般取400V本人实际上用385V设计!另外如果你是90VAC输入的时候电压也要升到380V的时候你的电路就会损耗的比较大,就要发求低输入电压的时候升压在240V左右比较合适,高电压输入升到385V为合适,需要加个控制电路!就更为合理些!
谢谢POWER高手指教.由于本电源用于国内的TV,故不需要考虑低电压供电.
本人在试验的时候发现当功率在20W以下的时候PFC的工作状态开始出现间歇,即工作一段时间,然后停止,变压器等效为导线,电压直通至整流管.如此循环.本人有2个问题不甚明白:
1.是否在L6562应用当中有个功率界限,在这个功率界限之下PFC会间歇工作.
2.如果有这样的界限,L6562是如何判定.如果没有,又是通过什么来达到间歇工作.
请高人点拨!
谢谢POWER高手指教.由于本电源用于国内的TV,故不需要考虑低电压供电.本人在试验的时候发现当功率在20W以下的时候PFC的工作状态开始出现间歇,即工作一段时间,然后停止,变压器等效为导线,电压直通至整流管.如此循环.本人有2个问题不甚明白:1.是否在L6562应用当中有个功率界限,在这个功率界限之下PFC会间歇工作.2.如果有这样的界限,L6562是如何判定.如果没有,又是通过什么来达到间歇工作.请高人点拨!
PFC的问题实际上跟你的排板有很大的关系,我用L6561做30W的,我可以做到在1W的情况下,PFC值稳定在0.85以上,而且波形跟踪的很好,关键在排板,你所遇到的问题,我也遇到过,只要把400V的输出调高点就OK了.
0
回复
提示
@enjoyboy
谢谢POWER高手指教.由于本电源用于国内的TV,故不需要考虑低电压供电.本人在试验的时候发现当功率在20W以下的时候PFC的工作状态开始出现间歇,即工作一段时间,然后停止,变压器等效为导线,电压直通至整流管.如此循环.本人有2个问题不甚明白:1.是否在L6562应用当中有个功率界限,在这个功率界限之下PFC会间歇工作.2.如果有这样的界限,L6562是如何判定.如果没有,又是通过什么来达到间歇工作.请高人点拨!
还有一个问题,就是输出取样的电阻一定要用精密电阻,否则输出电压会飘移很多,这也会引起PFC在高压区不稳定,跳变,我的取值是两个7503,下面的是9531.输出电压大概是398V左右,这样的话通过调压器输出的电压可用到265v.
0
回复
提示