在线急等!请教接地回路中的保险丝有什么要求?

如题所述,请各位不吝赐教!拜谢!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2006-03-25 10:56
有UL认证的标志的即可
0
回复
iec60950
LV.6
3
2006-03-26 11:56
接地回路原则上不准串联保险丝.不知你的用法有什么特别之处?
0
回复
2006-03-27 15:58
@iec60950
接地回路原则上不准串联保险丝.不知你的用法有什么特别之处?
应该是测试你设计的回路有没有电火花产生,对人体有危害,如果测试过程保险丝断掉就代表有漏电现象,表示测试失败,不知道我告诉你的是不是这个用途的保险丝
0
回复
小粒子
LV.2
5
2006-04-14 16:20
@dragondung
应该是测试你设计的回路有没有电火花产生,对人体有危害,如果测试过程保险丝断掉就代表有漏电现象,表示测试失败,不知道我告诉你的是不是这个用途的保险丝
在abnormal测试里出现了欧标不是很清楚是多少.UL标准里出现的是3个安培的保险丝要UL&CSA认证过的保险丝应该是P型保险丝.他是看在测试过程中基本绝缘被破坏的时候通过接地线的电流数值有多大.保险丝断则说明对地电流过大则不合格.而此时回路中接入30A保险丝.如果30A先断但是没有产生易燃物被引燃的情况+3A保险丝不断则合格.
大家的看法是怎么样的?求高见.
0
回复