有关移相桥中有关3875的控制问题
在芯片3875的2脚加电压(开环调节),观察有移相角那一路输出时,发现:当2脚(电压回馈)电压为1.2V~1.3V时,输出波形的下降沿在来回摆动,即3875工作不稳定.电路闭环工作时,在输出脉宽比较小和接近满占空比时也出现环路工作不稳定.
请问诸位高手赐教!
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
pispwm
LV.6
2
2004-07-28 08:53
我也遇到过类似问题解决办法:加强电源滤波,注意布板的合理性,有必要时重新布板.
改用3879比3875好用的多.
0
回复
提示
happymerc
LV.2
3
2004-08-02 21:46
信号地与功率地在制版时一定要分开