請教大家60950 LPS的問題!!
請教大家60950 LPS的問題!!
看了標準對於表2B和2C何時適用覺得疑惑?
是不是只要有fuse就可以用表2C嘛???
還是有不同的解釋!!
哪時候該用2B哪時候用2C~~
拜託大家了!!
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
naga
LV.4
2
2006-04-05 09:49
这个主要要看OUTPUT,也就是说如果次极是天性保护线路(包括电路保护)就用表2B,而如果次极OUTPUT是用FUSE保护的话就用2C.初级的不用考虑!