1KVA的交流调压器的输入输出保护怎么接?
1KVA的交流调压器的输入输出保护怎么接?
现有一个1KVA的自耦式交流调压器,我在输入端接一个3A的空气开关时,上电跳闸,不知道该接多大的空气开关适合呢?该调压器的额定电流为4A..
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
btma
LV.8
2
2012-01-31 21:27
可以参考空开的技术参数资料,一般用额定电流的1.5~1.75倍比较合适,就是6A。但还与后面电器的特点有关系,若是容性负载还应再大一些。
0
回复
提示
TT-0020
LV.2
3
2012-02-01 09:06
@btma
可以参考空开的技术参数资料,一般用额定电流的1.5~1.75倍比较合适,就是6A。但还与后面电器的特点有关系,若是容性负载还应再大一些。
谢谢!