双向DCDC副边奇怪尖峰
双向DCDC副边奇怪尖峰
小弟在做一款双向的DCDC,原边采用移相全桥,副边全用全波整流的同步整流。当充电时,即,电源从副边入,输出高压.这时随着负载的加重,副边整流管上会出现不应该有的尖峰,不是图中的的二极管反向恢复的那个尖峰,是开通之后,又有的那个尖峰。把驱动电阻加大,尖峰会小些,请教各位,这个尖峰产生的原因。图中是同步整流管的DS两端电压。
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
Ai-China
LV.5
2
2012-02-08 10:53
双向DCDC和传统的DC-DC有啥区别?
0
回复
提示
pavel911
LV.3
3
2012-02-08 13:15
@Ai-China
双向DCDC和传统的DC-DC有啥区别?
顾名思义,功率可以双向流动,整流用mos代替二极管……
0
回复
提示
Ai-China
LV.5
4
2012-02-08 14:17
@pavel911
顾名思义,功率可以双向流动,整流用mos代替二极管……
谢谢。
0
回复
提示
pavel911
LV.3
5
2012-02-08 21:15
@Ai-China
谢谢。
您对这个尖峰有什么看法吗?